열교에 따른 결로현상 방지 방법 문의

G 김상범 2 1,096 2022.12.29 21:18
시골집을 지붕만 살리고 전면 리모델링하고 있습니다. 기둥과 보를 100미리 아연각관으로 하고 천정 단열은 150미리 우레탄보드로 하였습니다. 아직 보일러 설치전인데 외부온도 영하 10도 이하여도 실내는 영상 3도이상을 유지합니다. 문제는 천정과 지붕사이 노출되어 있는 각관 기둥의 열교현상으로 결로가생겨 내부 벽 합판이 젖을정도입니다. 또한 천정속 전선관으 전선에도 결로현상이 보입니다.
어떻게 조치해야할지 도움말씀 부탁드립니다.
감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.12.30 20:01
안녕하세요.

불행히도 지붕 외부에, 외벽처럼 단열을 하기 전에는 해소될 수 없는 문제입니다.
실내로 내려온 기둥을 단열재로 밀착해서 붙이고, 평천장 속에 외부 공기가 들어가는 구조를 만들 수 있다면 결로 발생은 멈출 수 있기 합니다만... 그 공사가 가능한 상태인지 잘 모르겠습니다.
기둥을 사방 다 감싸야 하거든요.

천장 속의 전선관 내부의 결로는 전선관 속으로 실내의 공기가 들어가서 그렇습니다.
실내의 콘센트 속에 있는 모든 공배관 입구를 막으시면 해결될 수 있습니다.
G 김상범 2023.01.02 19:45
조언 잘 받았습니다.  정말 감사합니다.