비드법 단열재로 벽체 평탄화를 시도할 경우(양단열)

G 지음 11 859 2023.06.08 21:38

안녕하세요.

늘 많은 도움을 받고 있는 건축주입니다.

항상 감사를 드립니다.

 

<현재 상황>

- 구조 : 철근콘크리트  

- 단열 : 경질우레탄보드 150T 외단열 시공 (중부1지역) / 지붕-역전지붕 외단열-압출법 2겹

- 골조 완성 : 작년 10월말 골조 완성(그 이후 현재 외벽 석재 마감 공사 중)

- 외장 마감 : 석재 오픈조인트 마감 

- 실내 전열교환기 적용

- 추후 천장 마감은 타공판으로 반오픈 마감으로 고려중입니다.

   (타공판으로 시공하여, 천장 모두가 점검구가 되게 하려는 목적과 천장 내부의 공기 순환 목적)

 

[ 문의 내용 : 건물 내부 벽체를 석고보드가 아닌, 단열재 떠발이 시공으로 평활도를 잡아도 될까요?]

 

현재 진행하려고 하는 내부 마감 방법: 라하브라 스타코 미장 마감

- 골조에 프라이머를 바름

- 비드법 단열재(비드법 2종 2호 30T)를 떠발이 시공으로 평활도를 맞춤

- 화스너를 쏨

- 매쉬 미장을 함

- 라하브라 스타코(성분 : 칼슘샌드)로 흙손 마감을 함

 

업체에서는 석고보드로 평활도를 맞추면 800만원이 나오고,

목작업을 하고 석고보드를 치면 1400은 나온다고 합니다.


그래서 단열재로 벽체 평활도를 맞추는 방법이 제게 너무 매력적으로 다가옵니다.

아직 계약 전입니다.


<궁금한 부분>


1. 내부에서 단열재를 벽체에 고정할 때 화스너의 못이 열교를 일으킬 가능성은 어느 정도일까요?

   (화스너 못이 벽체에 5센티 박힌다고 해서, 2센티나 3센티 깊이로 박아달라고 했습니다.)

 

2. 비드법 단열재 떠발이 시공과 스타코 마감으로 인해 콘크리트 벽체와 비드법 단열재 사이에 결로가 생길 가능성이 있을까요?


3. 비드법 단열재를 벽체에 붙일 때 천장 끝까지 닿아도 될까요? 


 

4. 단열재를 떠발이로 시공할 경우에도 단열의 효과가 있을까요?

   아니면 내단열이 더 역효과가 날까요?

 


 


Comments

7 trueman 2023.06.08 13:54
관리자님께서 답변 주시겠지만 용도가 주택이라면 내부가 내화구조가 되어야 할 텐데 메쉬미장에 스타코는 불가능할 거 같습니다. 석고보도는 평활도의 목적도 있겠지만 내화구조를 갖기 위한 목적도 있습니다.
G 굳이 2023.06.08 14:02
외단열이 되어 있는데 내단열을 추가하면 오히려 하자가 생길 가능성이 높습니다. 그냥 석고보드나 미장만 하시는 걸 추천합니다.
G 지음 2023.06.08 15:21
trueman 님 답변 감사합니다.
라하브라 스타코를 찾아봤는데요.
준불연적합시험성적서라고 합니다.
G 지음 2023.06.08 15:45
굳이님, 의견 감사합니다.
G akxls 2023.06.08 16:33
시험성적서 바탕이 준불연 CRC보드라 일반 비드법에 스타코 마감하면 시험성적서 내용은 의미가 없습니다
G 지음 2023.06.08 21:42
akxls님, 감사합니다.
저도 시험성적서를 보니까 crc보드에 테스트를 했더라고요.
비드법은 회색 2종2호로 해준다고는 합니다.

비드법---시멘트미장---라하브라스타코
이렇게 됐기에 CRC 보드가 시멘트보드라서
이에 준해서 테스트를 받은 것 아닐까 싶기도 하고요.

그러나 시멘트 미장은 얇기도 하고,
열에 의해 단열재가 어찌될지 모르기에
단열재 뒷면 시멘트 벽체가 탈 일은 없지만
비드법 단열재의 유독가스가 어떤 영향을 미칠지 모르겠습니다.
M 관리자 2023.06.09 11:10
저는 석고보드를 사용하시길 권해 드립니다.
1. 화재에 취약한 구조입니다.
2. 단열재로 떠발이를 할 경우, 단열재 배면에 곰팡이가 생길 확률이 높습니다.
3. 장기적으로 지속가능하지 않습니다. (단열재의 휨, 조인트벌어짐 등등)

---------
올려 주신 시험성적서는 불연에 가까운 CRC보드이기에, 현장의 상황에 대입을 하면 안될 것 같습니다.
G 지음 2023.06.09 11:35
관리자님, 조언 감사합니다.
조언 주신대로 단열재 떠발이는 패스해야겠네요.

다른 대안으로 콘크리트 내부 벽체에 단열재 없이
미장으로 면을 잡고, 스타코 종류를 시공하는 건 괜찮을까요?
(스타코류로 라하브라 스타코나 세니카베[석회 마감/ 라임스톤 가루로 만든 종류]라는 것을 염두에 두고 있습니다.)
M 관리자 2023.06.09 13:42
미장으로 면을 잡고 스타코 마감을 하는 것은 괜찮습니다.
다만.. 이 스타코라는 것이 외장재로 개발되고 생산되는 것이라서 눈으로 볼 때는 뽀사시할 수 있지만.. 실내에 사용될 경우 맨살이 직접 닿을 수 있을 정도로 표면이 곱지 않습니다.  그러므로 제품을 잘 선정하셔야 해요.
G 지음 2023.06.10 06:55
관리자님, 감사합니다.
고운 입자종류로 흙손미장으로 고려하고 있습니다.
감사합니다!
M 관리자 2023.06.11 11:12
감사합니다.