설계/시공관련 질문

셀프 단열 중 바닥 홈 철거 관련

1 단열공뷰 5 464 2023.06.10 14:01

안녕하세요

패시브건축협회 페이지에 있는 글들을 보며 단열 관련 공부를 하면서 천천히 셀프단열을 진행중인 사람입니다.

 

공사 중 아래와 같은 문의사항이 생겨 질문드립니다.

 

1) 기존 단열재 철거 및 바닥홈 정리 중 아래 사진과 같이 바닥측면을 막고 있는 부분(사진1_빨간색선)이 있는데 이부분은 별도로 철거해도 상관 없을까요? 

(석고보드의 잔해인줄알았는데, 석고보드는 아니더라구요..)

 

2) 다른 바닥홈 높이와 맞게 초록색부분도 높이에 맞춰 제거 해도 되는지 궁금합니다. 

 

(사진1)

단열질문.png

Comments

1 단열공뷰 2023.06.10 13:52
+추가로 질문드립니다.
#3) 현재 댓글에 첨부한 사진과 같은 상태에서, 비어있는 홈을  B1우레탄폼으로 메꾸고(왼쪽에 있는 바닥 단차까지만)
그위로 석고보드를 시공하려고합니다. 문제될건 없을까요?
즉, 바닥강마루 위로 석고보드를 얹어서 시공 할 예정입니다.

(마루 위로 석고보드를 시공하려고 하는 이유는 천장에 있는 다루끼가 측면으로는 기존 단열재에 타카를 쏴서 고정을 시켜놓았던 상황이라, 기존단열재 제거 후 새 단열재 설치하면서 기존처럼 측면은 타카로 고정하지 못하는 상황이기 때문입니다.
그래서 기존 단열재 두께보다 좀더 두껍게 한 후 벽면에 부착한 석고보드로 천장 다루끼를 지지하고자 위와같이 시공하고 있습니다.)

4) 바닥홈의 너비가 145가량 되는것 같습니다.
해당 공간을 아이소 특호 50T+50T+30T 3단계로 격자시공(각 단계시공 후 구조물과 단열재 사이 / 단열재와 단열재 사이 3M8067 방습테이프 부착)은 완료하였습니다. 그리고 나머지 10~15 T정도를 우레탄폼 B1으로 채울예정인데 ,혹시 위 방법 중에 잘못된것이 있을까요?
다만 걸리는것은 방습테이프를 맨 마지막에 시공해야하는건가..부분이 걸리네요. 단순히 방습테이프 개념상, 단열재와 단열재 사이 또는 구조물과의 사이의 공간이 일정공간이 있다면 투습이 되기 때문에 방습테이프로 투습을 방지해야한다고 생각하여 각 층마다 부착을 하였으나, 실제로 질문사례나 이론에는 마감때 부착되어있는것만 봐서요 중간중간에 쓰게되면 더 안좋거나 그런게 있나 걱정되서요..

질문이 너무 많아서 죄송합니다..
1 단열공뷰 2023.06.10 13:53
참고로 현재 천장 다루끼 고정상태는 다음 사진과 같습니다. 수직으로 천장과 연결은 되어있으나, 혹시나 사이드면이 처질까봐 석고보드로 지지하려고 하고 있습니다.
(사진속 회색이 다루끼/파란색이 천장과 수직으로 지탱하고 있는 부분입니다.)

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=57435

이 글의 연장선이라고 생각하시면 될것 같습니다.
M 관리자 2023.06.11 23:55
안녕하세요.
1. 철거해도 괜찮습니다.
2. 콘크리트 바닥이 아니라면 이 역시 높이를 맞추어 덜어 내어도 괜찮습니다.
3,4. 제가 잘 이해를 했는지 확신은 없으나, 이 홈에 단열재를 채워 넣고, 나머지 틈새를 폼으로 메우는 것은 괜찮습니다. 단열재 없이 폼으로만 메우는 것은 안되고요.
5. 최종적으로 방습테잎을 한번만 하면 되나, 여러번 한다고 해서 더 나빠지지는 않습니다.

추가질문은 언제든 다시 주시어요.
1 단열공뷰 2023.06.12 08:34
답변 감사합니다!
질문 3번 관련해서 강마루 위로 석고보드를 설치해도 문제는 없나요?
(사진에 보이는 작은 홈(노란색)은 우레탄폼으로 채우고, 빨강색과 노란색 위로는 석고보드 1p씩 올려 2p로 올리려고합니다)
M 관리자 2023.06.13 13:32
네 문제는 없습니다.
당연히 그렇게 하시겠지만, 걸레받이가 설치될 것이기에 마루와 석고보드는 약 10mm 정도 이격을 해서 설치를 하는 것이 좋겠습니다.