전원주택(외단열방식)에 처마설치

1 자작나무아래 1 451 2023.06.27 12:32

 안녕하세요, 참 좋은 싸이트를 발견하고 시간나는 대로 열심히 보면서 공부하고있습니다.

제가 이번에 시골에 대청마루와 긴 처마(약 2m)가 있는 100제곱미터의 치장벽돌 마감의 전원주택을 계획하면서 외단열방식의 경량철구조와 RC구조. 둘중에 하나를 선택하고자 하는데 

두가지 방식 다 처마부분의 단열과 우수처리가 어려워서 결정짓지 못하고 있습니다.

RC조는 역전지붕이거나 경사지붕(징크마감)이거나 EPS단열재를 슬래브위에 200mm, 슬라브 아래 50mm정도 감싸주면 될 것 같은데 경사지붕의 경우 처마끝 방수와 우수처리가 어렵고(단열재가 위 아래 다 있으므로), 

경량철골조는 단열재(EPS)로 벽과 지붕으로 이어지게 감싸더라도 처마를 내기위해 관통하는 트러스 형강(기둥과 트러스 간격 약 4m)의 열교를 피하기가 어려울 것 같습니다.

RC조의 경사지붕 처마구성 방법과 경량철골조의 처마부분 열교를 최소로 하는 방법을 알고 싶습니다.

 

고맙습니다.

 



Comments

M 관리자 2023.06.27 14:07
안녕하세요.
조금 어려울 수도 있겠으나, 아래 글을 먼저 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1954