설계/시공관련 질문

오래된건물 지하층 방수 문의드립니다

G 지하층 1 274 2023.08.18 23:38

크랙을 통한 누수부위를 인젝션시공을하고 아덱스 탄성도막방수제를 바르고  하지작업 후 방습석고보드 시공을 해도  몇 년 정도는  버틸만할까요? 지하실 벽의 물을  눈으로 보고싶지않아서요,..  아덱스나 비스콘 같은 자재의 용도를 제가 전혀 잘못 이해하고 있는것일지  초보 건축주라 기초적인 질문을드려 죄송하오나 조언 부탁드리겠습니다 

Comments

M 관리자 2023.08.18 23:46
내방수로써의 도막방수제는 소용이 없습니다. 그저 매몰비용입니다.
인젝션 후에 샌다면 도막방수를 해도 새거든요. 안새면 도막방수 유무와 상관없이 안새고요.

그러므로 인젝션의 건전성에만 유의하시는 것이 좋겠습니다.