설계/시공관련 질문

조적조 주택 질문있습니다.

G 김진엽 7 6,597 2012.01.20 20:11
안녕하십니까 충남 태안에 사는 24살 학생입니다. 취업으로 태안에 소형 건축회사에 다니고있다만
궁굼증이 있는데 실험도 못하고 풀리지가 않아 방대한? 질문드립니다.
 
1. 단열기준이 모지란가 싶어 질문드립니다.
 
기초는 동결심도밑에서부터 버림콘크리트 부터 줄기초로 상판까지 80센치올라옵니다.
 방수필름을 버림콘크리트 밑과 되뫼우기 후 상판 밑에 깔았습니다.
 
집의 뼈대는 경량철골조로 100각관에 c형강트러스를 짜서 용접하였습니다.
벽체는 외부 마감부터    가로9cm의 치장벽돌ㅡ> 50t비드법스치로품과 함께 살짝의 공기층이 형성됍니다. ㅡ> 11cm블럭과 기둥 ㅡ> 미장 ㅡ> 벽지
마감입니다.
 
몰탈받기전
 50t비드법스치로품과 그사이 냉온수파이프가 있으며 위로는 12mm엑셀배관이 시공돼었으며 스치로품부터
  몰탈두께는 6cm 입니다.
 
중천장마감은 마감부터 . 벽지 ㅡ> 석고보드1p ㅡ> 50t비드법스치로품과 함께 다루끼마감입니다.
몰탈위로 중천장높이 2m45cm 몰탈위기둥높이 2m50cm 몰탈위로 지붕끝높이 3m50cm 박공지붕입니다. 
 
천장마감은 마감부터 ㅡ> 슁글 ㅡ> 방수시트지 ㅡ> 100t판넬 입니다.
 
처마같은경우는 폼으로 밀폐하였습니다. 박공지붕이며 남향으로 짖습니다.
혹시나 적습니다.
창호는 2중창이며 30평일때 남쪽에 300cm에 220cm 창1개와 채광창(pix)40cm에100cm창2개
                                                  200cm에140cm 창1개들어갑니다.
                                       서쪽에 200cm에140cm 창1개 들어갑니다.
                                        동쪽에200cm에140cm 창1개
                                    북쪽에 200cm에140cm 창1개와 60cm에40cm창2개가들어갑니다. 
이럴시 단열이 국내기준에는 맞는지와 국내기준보다 좋아지려면 어디서부터 고칠지 가 너무 궁굼합니다.
 
2. 이집에 처마벤트와 게이블벤트를 살릴까 합니다. 옳은생각일까요 ?
     걱정돼는것은 구조가 철골조라 습한공기가 물방울로 맺혀 결로현상이
일어날까 걱정됍니다. 통풍으로 이 결로를 없앨수있을까요 ?
더불어 단열에는 문제가 없을까요 ?
 
아니면 조적조에는 더 완벽한 처마와 지붕밀폐를 해야할까요?
 
 
피곤하실텐데 명절을 앞두고 이러한 질문드려 죄송합니다.
욕심으론 꼭 답변들었으면 싶습니다.
새해복많이받으세요

Comments

M 관리자 2012.01.21 14:04
1. 국내 기준 적합여부

우선 잘못 표현된 도면용어와 답변에 필요한 정보를 정리하겠습니다.

방수필름 -> PE필름? 아스팔트쉬트?
되뫼우기 -> 되메우기
스치로품 -> 비드법단열재 (1종?, 2종?) 몇호?
엑셀배관 ->12mm XL배관 또는 12mm 엑스엘배관 또는 12mm 난방배관
석고보드1p -> 석고보드 1ply 또는 1겹
다루끼 -> 각재형틀 또는 각재틀
방수시트지 -> PE필름? 아스팔트쉬트?
폼으로 밀폐 -> 우레탄연질폼? 우레탄경질폼? 수성폼?
2중창 -> 프레임종류? 시험성적서 상의 열관류율?
채광창(pix) -> Fix 창


비드법단열재의 열전도율은 종류에 따라 0.031~0.038W/㎡K 까지 20%가까이 차이가 납니다. 그리고, 창호는 주신 정보로는 아무 것도 알 수 없습니다. 창호는 창호회사로 부터 열관류율 시험성적서를 달라고 하셔야 합니다.

그래도 답변은 드려야 할 것 같아서 기준을 임의로 정해서 드립니다.

사용하신 단열재를 비드법1종3호 단열재로 정하겠습니다. (시중에서 가장 흔하게 사용되므로..)
단열재의 열전도율이 0.035W/mK 이므로 50mm의 열관류율은 0.72W/㎡K 이 되므로, 거기에 치장벽돌과 블럭을 합하여도 0.65W/㎡K 정도입니다. 그러므로 현행 남부지방 외기에 직접 면하는 외벽의 열관류율 0.45W/㎡K 에 한참을 모자릅니다.
또한 지붕의 단열재는 외기에 간접접하는 면의 기준인 0.34W/㎡K 에 턱없이 부족합니다.

창호는 종류가 너무 많아 임의 가정도 어렵고, 정보로 없기 때문에 답변이 불가능합니다.

말씀하신 건물은 일단 단열재 두께가 위법입니다. 단열재 두께 부터 적법하게 설치하셔야 할 것 같습니다.

2. 구조를 유지하신 다면, 벤트를 두어야 합니다. 결로를 없앨 수는 없습니다만, 피해를 최소한으로 줄여줄 것입니다. 물론 단열에는 손해가 갑니다만, 결로가 더 심각한 문제를 만들 수 있기 때문입니다.

- 블럭조의 건물은 반드시 미장마감을 해주어야 합니다. 틈새바람에 의한 결로를 피할 수 있는 가장 싼 방법입니다.

감사합니다.
1 김진엽 2012.01.23 20:34
글에 지적과 답변겸 가르침주셔서 너무 감사합니다. 답변에대해 공부해보니 더 공부할것이 생겨
기분이 너무 좋습니다. 헌데 기초가없이 할의욕만 앞서서 아무리 머리를 굴려도 계산이 안됍니다.
기초에관한 공부는 답변을 주신뒤로 계속 공부하고 있으며 더불어 집에 총 열관류율 구하여
법적기준을 넘어 따뜻하고 시원한집을 짖고싶습니다.
 헌데 바쁘신데 죄송하다만 막힌부분에 대해 다시질문좀 하려합니다.

법적으로 벽체 열관류율이 0.45W/㎡K 이 관류율은 평균적인? 관류율 인가요 ?
예를들어 벽체 부분마다 관류율이 다르고 손실율이 다를텐데 이것을 평균적으로 구하는지
아니면 보온재가잘들어가고 있으면 벽체부분에서 최고열관류율이 나오는 부분인가요?
 만약. 열관류율 평균을 구해야한다면,
벽면에 치장벽돌 단열재 4인치블럭 미장 합지의 열관류율을 구합니다. 이구한 관류율이 a 라 정하고
창호의 열관류율을 b 라 정합니다.
그리고 단열재가를 감싸며 벽돌만 들어갈 부분의 관류율을 c 라 정하며
벽체의 속에 기둥이있어서 블럭이 들어가지 못하고 100*100각관이들어간곳을 d라고
정하고 벽체 평균 열관율을 내려하는데 열손실율이란것을 배웠는데 어떻게 계산해야할지 모르겠습니다.

그리고 이 평균계산을 머릿속에 집어넣은뒤 계산기를 쓰고싶습니다.

어느 홈페이지에 열 관류율계산기를 접해보았다만 a b c d 의 평균 관류율이 안나오고
a 에 대한 관류율만 나와 답답합니다.

벽체말고도 지붕(지붕과천장) 바닥의 열관류율을 구하고싶습니다.
이와 같이 세세히 나오는 계산기가 있을까요 ?
이것이 아니라면 제가 사용한 계산기가 맞는건가요?



오늘은 1월1일입니다. 새해복많이받으시기바랍니다.
M 관리자 2012.01.24 13:54
안녕하세요..

사실상 "최고열관류율"을 의미합니다. 정의는 "벽체의 대부분을 차지하고 있는 형식으로써 브라켓이나 기타 구조적 손실이 없는 부위의 열관류율" 이기 때문입니다.

말씀하신 바가 그 건물의 정확한 열관류율이 됩니다만, 상당히 복잡한 계산(귀찮은) 을 수반해야 하기 때문에 손실을 따지지는 않습니다.
그러다 보니 상상하고 계신 것 처럼 실질 열관류율은 숫자만큼 나오지는 않습니다. 어찌보면, 그 것을 고려한 기준이라고 보셔도 무방할 듯 합니다.

패시브하우스는 말씀하신 것 처럼 a b c d 를 모두 구하도록 하고 있으며, 수계산으로는 안되고 별도의 프로그램을 운용하셔야 합니다. 수계산도 가능합니다만, 해당 부위 열관류율과 면적을 모두 평균내야 하기 때문에 상당히 많은 시간과 노력을 들여야 하기 때문입니다.

다만, 여기서도 창호의 열관류율을 b 는 평균을 내지 않습니다. 벽체와 창호가 워낙 많은 차이를 보이므로 평균을 내지 않고, 별도의 숫자로 관리합니다. 벽체의 평균은 말씀하신 것 중에 a c d 로만 계산을 합니다.

그리고, 블럭 등의 소재는 열적성능이 낮기 때문에 계산을 할 때 무시하셔도 무방합니다. 즉, 블럭이 들어간 면과 빠진 면을 나누다 보면 너무 다양한 단면을 계산해야 하기 때문에 열적으로 그리 도움이 되지 못하는 소재는 아예 제외하고 계산하시면 벽체의 종류가 크게 줄어 들게 됩니다.

이런 식으로 계산을 하게 되면 말씀하신 것 중에서 (a 와 d), c 의 두 종류로만 계산하실 수 있습니다.

이렇게 복잡하기 때문에 패시브하우스에서는 특정 부위에 열손실이 없는 디테일을 요구하고 있고, 만약 이 전제가 성립된다면, 표준이 되는 벽체 하나의 열관류율만 구하면 됩니다.

새해 복많이 받으시길 기원합니다. 감사합니다.
1 김진엽 2012.01.24 18:02
답글 너무나도 감사합니다 답답한속이 삭 뚤려버린듯하여 너무 가볍습니다
이제 이프로그램을 어디서 구할지만 남았습니다.
벽체열관류율 프로그램은 찾았다만 이제 지붕과 바닥만찾으면 됄것같습니다
혹시 이런프로그램 돈을 지불하고 사드라도 추천해주실것이 있으신가요 ?
M 관리자 2012.01.24 18:15
자료실의 Therm 프로그램을 사용하시면 됩니다. 2차원 해석이긴 하지만, 기준을 잡는데는 좋은 툴입니다.

한글 메뉴얼이 없어서 아쉽긴 하지만,, 벽체를 이용하는데는 영문메뉴얼도 잘 따라하시면 될 듯 합니다.
1 김진엽 2012.01.25 22:45
저.. 관리자님 계속 귀찮게 해서 죄송합니다. 그프로그램 실행시키려고 하루종일해도 잘안돼는군요..

http://www.kemco.or.kr/building/v2/buil_cert/uvalue_w.htm
그리고 이건 벽체 열관류율 구할 프로그램인데요.. 여기서 열관류율값이
1.529란 숫자가 나왔는데
말씀하신 0.45W/㎡K를 만드려고하는데 저 1.529W/㎡K가 아니라 다른건가요?
다른거라면 나온1.529숫자에 무엇을 해야 W/㎡K 가나오나요?
M 관리자 2012.01.26 07:06
계산값을 보아야 겠습니다만, 아마도 열저항값을 읽으신 듯 합니다. 그 옆의 열관류율값을 참조하셔야 합니다.
1/1.529=0.654 정도 이므로, 제가 위에 계산해 드린 값과 거의 근사치가 나오네요..
자료실의 열전도율,열관류율,열저항에 관한 글을 읽으시면 도움이 되시리라 생각합니다.
감사합니다.