설계/시공관련 질문

방풍실 설치 의무여부 질의드립니다.

G 질의 1 145 02.14 10:33

안녕하십니까? 건축 실무 업무를 하는 사람입니다.

종종 협회 질의를 보며 업무에 참고 중 궁금한 사항이 생겨 문의드립니다.

 

현재 관리하는 건물중 05년 사용승인 건축물이 있습니다.

 

위 건축물 내·외부를 개선하면서 출입문 위치를 변경하고자 합니다. 

 

현재는 양개형 스테인리스 출입문으로 되어있고 방풍실은 따로 없습니다.

 

이런 경우 출입문 위치 변경을 하면서 방풍실을 따로 구성을 해야 할까요? 

 

외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문이기에 방풍구조로 해야한다는 조항이 있지만,

 

'건축물의 에너지 절약 설계기준'에서 건축물 대장의 기재내용이 변경되지 않으면 조치를 아니할 수 있다고 적혀있어 문의남깁니다.

 

 

Comments

M 관리자 02.14 12:33
안녕하세요.
마직막에 적으신 것 처럼, 기재사항의 변경이 아니기에 방풍실없이 옮기셔도 괜찮습니다.
다만 옮기실 때, 양개문의 사용 빈도가 적다면, 하나는 고정식으로 하고 필요할 때 열리는 구조로 하시면 건물에 훨씬 좋은 영향을 줄 것 같습니다.