설계/시공관련 질문

단열재 관련하여

G 집짓는집돌이 7 221 02.19 10:05

단열.JPG

 

 단열재 관련하여 질문드려봅니다  

1. 창고와 보일러실은 바닥 단열이 없습니다  1번이 맞을까요 2번이 맞을까요?

2. 2번일경우 계단 밑(아래)도 단열을 해야 하는게 맞겠죠?

3. 중부2지역(청주) 가와 나 등급의 가격차이가 많이 심한가요??

4. 단독주택을(철근콘크리트) 예정인데 외단열 예정입니다 제가 이해가 부족해서 표를 봐도 모르겠어서  어떤 두께를 해야흐는걸까요?

5.만약 220 두께를 해야한다고 하면 250으로 하고싶은데 두께가 딱 정해져서 나오나요??

단열재.JPG

Comments

M 관리자 02.19 11:38
1. 1번이 맞습니다. 다만 이 때의 보일러는 콘뎅싱 가스보일러를 전제로 합니다.
3. 가, 나 등급으로 단열재를 구분하는 것은 좋은 방법은 아닙니다. 이 부분은 담당 건축사가 합리적으로 접근을 해야 하는 부분입니다. 외벽 마감재 등에 따라서도 단열재가 달라지기 때문입니다.
5. 그렇지는 않습니다. 10mm 두께 간격으로 주문이 가능합니다.
G 집짓는 집돌이 02.19 14:52
1. 콘뎅싱 가스보일러 일때만 맞다고 하셨는데 그 이유가 뭔지 알수 있을까요???
2. 다른 보일러일 경우 그럼 2번으로 해도 괜찮은걸까요?
M 관리자 02.19 15:33
1. 콘뎅싱은 외부 공기를 보일러실로 가지고 들어올 필요가 없고, 보일러 소음이 상대적으로 작아서 그렇습니다.
다른 보일러는 2번으로 해도 괜찮다기 보다는, 2번이어야 합니다.  대신 단열이 부분적으로 끊어지는 부분이 생길 수 밖에 없기에, 여기에 대한 보완 조치를 해야 합니다.
G 집짓는 집돌이 02.21 14:51
중부2지역 청주에 단독주택 건축을 예정입니다

이미 단열재 표는 봤는데도 모르겠네요

 

벽두께 200 단열재 마감 순서로 시공예정입니다
등급에따라 다르겠지만
1. 스타고 시공후 누름(샌딩)? 마감시 어떤등급에 어느정도 두께를 사용하나요? (단열재 랑포함 스타코 까지 하면 두께가 얼마정도 나올까요? )
2. 캐논2 아이코트 료아 제품을 사용하려고합니다 이경우에는 단열재가  어떤 등급과 어느정도 두께를 사용하나요?
 
3. 화장실 의경우 접착 몰탈 20 타일 10정도해서 30으로 알고있는데 뒤에 배관도 들어가면 얼마정도의 벽에서  평균 이격거리가 필요할까요?
 
4.패시브 하우스에서 물어보기는 죄송하지만 인테리어 석고 마감시  80정도 뛰우는데 혹시 창문이랑 문쪽의  디테일 도면이 찾기가 어려워서 그런데 사진이나 도면이 없을까요?
M 관리자 02.21 19:23
1,2 마감재의 종류와 단열재 두께는 서로 관련이 없습니다.
중부2지역에서 비드법2종3호 140mm 면 적법합니다.

4. 그 배간이 수도배관인지 하수 또는 오수배관인지를 알아야 답변이 가능한데요.
만약 수도배관이라면 40mm 공간만 있으면 되고, 하수배관은 100mm 이상, 오수배관은 130mm 이상의 공간이 필요합니다. 그래서 콘크리트 건물은 수도배관까지는 구조체 속에 매립하는 방식으로 합니다.

4. 80 정도 띄운다는 것이 어떤 의미인지 모르겠습니다. 좀 더 설명을 부탁드립니다.
G 집짓는 집돌이 02.22 11:48
전에 글에서 추천해주신 영상을 보다 궁금해서 질문드립니다
https://www.youtube.com/watch?v=L3AObxU0BPU
1번같은경우는 얇게  단열재가 내부 까지 들어와 단열재 위에 창문을 시공한거같고
2번은 단열재가 창문 위로 해서 있는데 무슨차이일까요?

만약 1번 같은경우라면 창문 1000짜리를 주문해서  한다고 가장했을때  벽에서 벽 1000으로 계획을 하는걸까요? 아니면 단열이후 마감부터 마감까지 1000으로 해서 계획을 해야하나요?
M 관리자 02.23 11:04
1,2번이 어떤 것을 보고 이야기를 하신 것인지 이해를 제대로 하지 못했습니다.
창은 항상 실측을 통해 주문을 하게 됩니다. 그러므로 최종 크기를 고려해서 구조체 개구부를 만들되, 이 것이 오차가 있을 수 있기에.. 현장에 창호회사가 와서 실제 크기를 측정하는 식인지라...
창틀이 딱 1000mm 라면, 이를 고려해서 개구부를 더 크게 시공해야 합니다.

창문 주변 단열재는 아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/pjXgBgP1rGA