조적 건물 외단열 질문 입니다.

G 셀프진 3 206 02.26 10:02

조적건물 외벽에 비드법 2종 3호 를 칼브럭 화스너와

폼으로 접착 후 그 위에 미장 메쉬 미장 벽돌 타일 시공을 하려고 합니다. 

1. 조적벽돌에 약간의 요철? 면이 반듯하지는 않습니다 그대로 붙여도 괜찮을까요?

2. 위 순서로 진행 했을때 타일 무게로 단열재가 탈락하지는 않을까요?

3. 셀프 시공 중이여서 단열재 부착 후 자외선 노출 시간이 좀 길어질것 같는데 어느정도 기간 노출 가능 할까요?

 

사진에 나와있는 조적벽 상태입니다.

Comments

M 관리자 02.26 23:01
1,2. 벽돌타일 시공은 지양하시는 것이 좋습니다. 그저 외단열미장마감을 권해 드립니다.
기존 외단열미장마감이 취향과 맞지 않는다면 스톤스프레이 방식의 마감도 있으므로 한번 알아 보시는 것이 좋겠습니다.
이는 조적조라서 화스너의 인발강도가 콘크리트 구조에 비해서 약 1/5~1/8 에 불과하기 때문입니다.
다만 꼭 벽돌타일로 하셔야 한다면...
(타일로 하지 않더라도 지켜야할 규정이지만) 단열 면적의 40% 이상 접착몰탈이 붙어야 합니다. 테두리로 꼭 발라야 하고요.
또한 요철 두께 만큼을 접착몰탈이 두께가 있어야 하므로 꽤 두툼하게 발라 주셔야 합니다.
이 것을 지키면 타일접착이 가능한 상태라고 볼 수 있습니다.

3. 하얀색 단열재인 비드법1종 3호를 사용하시는 것이 좋겠습니다. 곧 온도가 올라가는 봄이 거의 다 왔기에 그렇습니다.
G 셀프진 02.27 09:14
답변 감사합니다. 추가 적으로 궁금한 사항이 있습니다.
단열재 부착시 폼이 아닌 접촉몰탈 시공으로 해야하며
접촉 면적이 40% 이상이여야 한다.
그리고 화스너를 에어건이 아닌 드릴비트 칼브럭으로 시공해도 강도가 약할까요??
그리고 야외노출시 단열재가 비를 맞을경우는 괜찮을까요??
M 관리자 02.27 09:43
에어건은 애초에 사용을 할 수 없습니다. 그건 내부용이지 외부용이 아니거든요.
답변 드린 것은 타격식 화스너를 전제로 말씀을 드렸고, 칼블럭도 안되세요. 그것도 내부용입니다.
아래와 같은 전용 화스너 여야 합니다.
http://www.korfac.com/majorproduct#board_345519

단열재에 접착몰탈이 발라진 사진은 아래 글에 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_04&wr_id=94


비에 맞는 것은 상관없습니다.