설계/시공관련 질문

배관묻는 작업

G 위생설비 3 112 02.27 09:31

안녕하세요 이번에 4,5층 증축하는 건물에서 4층 배관작업을 할때 3층 천장에서 슬라브로 배관을 통과한후 4층을 바닥을 퍼낸후 시멘트 몰탈로 묻는 작업을 합니다. 3층에 사람이 많아서 나와달라고 하기 그런것 같아 배관을 묻는 작업을 했다고 하는데 배관을 묻는거와 안묻는 차이가 뭘까요?

 

단면 상세도를 보시면 3층 천정텍스에서 슬라브로 구멍을 뚫고 4층 시멘트몰탈로 묻는 작업을 한후 4층 바닥마감을 했습니다.

Comments

M 관리자 02.27 09:44
도면이 올라오지 않은 것 같습니다.
G 위생설비 02.28 08:35
이런식으로 되어 있더라구요
M 관리자 02.28 14:56
이 배관이 물배관이 아니고 전기배관이라면.. 올려 주신 그림으로 실행을 하셔도 괜찮습니다.
딱히 문제가 생기거나 이상한 점은 없습니다.