설계/시공관련 질문

단독주택 공사는 하는데 상세도 가 맞는지 내공부탁드립니다.

1 집짖는낚시꾼 8 329 02.27 18:27

안녕하세요. 

인테리어 시공관리일은 하는 사람입니다. 

제가 단독주택 공사를 진행하고 있는데 

20240227_182453.png

 

20240227_182643.png

Comments

M 관리자 02.27 19:45
죄송합니다만, 사진이 올라가면서 해상도가 낮아져서요..
불편하시더라도 댓글로 다시 올려 주시면 좋겠습니다. 댓글로 올라 가는 사진은 해상도를 강제 축소하지 않거든요..
1 집짖는낚시꾼 02.28 09:15
파일
1 집짖는낚시꾼 02.28 09:16
사진파일 첨부하였습니다.
1 집짖는낚시꾼 02.28 09:17
사진 추가
1 집짖는낚시꾼 02.28 09:19
공사하면서 도면으로 바도 이해가 안되서 자료올립니다. 도와주세요.
설계사가 도면을 단면,평면,입면,상세 죄다 안맞아서 많은 어려움을 겪고 있습니다 도와주세요
M 관리자 02.29 14:53
도면이 이렇게 나온 배경을 모르기도 하고, 설계자의 의도가 따로 있을 수 있기에..
일단은 큰 틀에서 말씀드리겠습니다. 보시고 궁금증을 서로 풀어가시죠...

지하층 바닥
전반적으로 방통몰탈 하부에 경량기초콘크리트와 무근콘크리트를 함께 사용한 것은 이해하기 어려습니다. 이 정도 높이 차이라면 바닥의 슬라브 레벨을 조정하는 것이 더 나을 수 있을텐데요..

지금 슬라브 레벨을 조정하기는 어려우니.. 전체적으로 무근콘크리트를 빼고, 기포콘크리트로 전체 두께를 만들어 내는 것이 맞아 보입니다.

F05의 경우는 상부에 방수층이 한번 더 들어가 있는데.. 기포 위에 방수작업을 할 수는 없으므로.. 이 부분은 조금 애매한데요..
단열재 위에 난방배관과 몰탈을 타설하고, 그 위에 방수를 하고 나서, 사모래층을 올리는 것이 맞을 것 같습니다.
즉 아래에서 부터
콘크리트바닥-방수-배수판-단열재-난방몰탈-사모래-타일
이며, 이는 F08 게스트화장실도 같아야 합니다.

지상층의 바닥도, 무근콘크리트는 다 생략을 하고, 그 만큼의 기포 콘크리트를 사용하는 것이 맞습니다. 특히 서재의 200mm 모래채움도 이해가 되지 않는데요. 이 정도 두께의 모래는 침하를 일으키기에.. 이 역시 전체를 더 기포콘크리트로 올리는 것이 낫겠습니다.

나머지도 같을 것 같습니다.
1 집짖는낚시꾼 03.23 17:01
관리자 님 안녕하세요.
하나 질문이 있는데 지하층 바닥 F05 지하층 전체 바닥이 배수판이 가실별 전체 이루어 져있습니다.
또한 당초 외벽단열에서 내단열을 형서해서 일부지하벽체에 공간벽을 형성해서 그안에 물길을 배수판하고 연결하겠끔 되어 있습니다.  그배수판의 물길을 화장실 쪽으로 구베를 건축에서 슬라브기초를 형서 하였습니다.  그러면 화장실구간 은 배수판밑에 방수를 형성하고 그위에 무근위쪽에 따로 추가 방수를 해야하지 않나요???
M 관리자 03.23 23:31
네 맞습니다. 화장실 바닥이므로 별도의 추가 방수를 하는 것이 맞습니다.