설계/시공관련 질문

역전지붕 도막방수+시트방수 혼용가능여부

G 홍두께 9 224 03.06 17:19

건축주요구사항: 1차 도막방수(씨카 레인타이트) .2차시트방수(지붕용방수시트-자착식) 그후 단열재 등 역전지붕방식 시공

도막방수재가 수용성도막방수재 인데  그위에 아스팔트계열의 프라이머및시트방수 할경우 문제점

 1. 수용성도막방수재위에 아스팔트프라이머 사용시 추후 수용성도막방수재에 악영향 의 여부

 2. 수용성도막방수재 가 상부면에 코팅면을 구성(업체관계자)하는데 아스팔트프라이머또는 자착식시트가 

    붙어있지 않을거라고하는데 맞는말인지 

 3.수용성도막방수재 위에 아스팔트프라이머 없이 자착식시트을 바로 붙이면 도막방수재에 영향이 없는지

   또한 접착이 도막방수재 위에 잘 되는지

 

2차 방수개념으로 역전지붕을 하고있습니다. 건축주가 완고하셔서 비용상관없이 바꿀수는 없는데          혹시라도 생각하지못한 문제점이 생길까바 염려되어 문의드립니다 .

물과기름이 어울릴수 없듯이 수용성재질과 아스팔트계열이 어울릴수 없는것 같은데  도막방수재가 

마른다음에는 관계가 없는건지 아니면 나중에라도 영향이 있는건지 바쁘시더라도 위1.2.3번에 답변 

부탁드립니다.


 

Comments

M 관리자 03.06 18:57
1. 수용성 도막방수와 아스팔트 프라이머는 서로 괜찮습니다. 사용하셔도 되세요.

2. 위에 시트방수를 하시니 상부면 코팅을 필요로 하지 않습니다. 하지 않으셔도 되세요.

3. 새로 바른 도장의 일종이므로 프라이머 없이 잘 접착이 될 거라서 프라이머를 생략해도 상관은 없어 보입니다. 다만 그래도 프라이머를 바른 것 보다는 접착이 훨씬 덜할거여요.
G 홍두께 03.09 00:03
공사후에 문제가 될까바 다시한번 문의드립니다.
1. 수용성 도막방수 완료후 아스팔트프라이머 도포시 아스팔트가 도막방수표면을 녹일수
  있다는 작업자의 의견이 있어 문의드렸는데 아무런문제가 없는건지 의견부탁드립니다
2. 도막방수업체 관계자(싸카탑-레인타이트)에 따르면 도막방수 표면이 코팅되는 방식으로 방
  수가 되는상태 이어서 그 위에 시트방수시 시트방수가 추후 탈락할수 있을수도 있다고 하는 
  데 의견부탁드리며
  아스팔트프라이머 가 문제가 되지 않으면 아스팔트프라이머을 도포후 시트방수 을 하면
  문제가 없는건지도 의견 부탁드립니다.
3. 혹시 도막방수+시트방수 하는데 다른방법이 있으시면 의견 부탁드립니다
3 green건축 03.09 09:22
질문하신 도막방수를 방금 제가 확인한 바로는 아래와 같습니다.

용도:
옥상, 테라스 및 발코니 방수
철재지붕 방수
목욕탕, 화장실 방수
세탁실, 다용도실
 
장점:
우수한 탄성의 무독성 친환경 일액형 다용도 방수제
UV안정성 확보로 옥내 및 옥외 방수용으로 동시 적용가능
Sika Raintite 시공 후 시멘트계 타일 접착제 시공가능
거동이 큰 부분에 적용시 sika mat 등으로 추가 보강시공 가능

요약하면...
아크릴계 도막방수재로 거동이 큰 부위에는 sika mat라는 시트방수재로 추가보강이 가능하다는 뜻으로 이해되며, 'UV안정성 확보로...'라는 내용으로 보아 노출 도막방수로도 적용이 가능한 것으로 여겨집니다.

그런데 질문 내용은 '복합방수재료 중 도막재로 이 제품이 가능하느냐' 라는 것입니다.
제 짧은 생각은 아닙니다.

다시말해서, 아크릴계 수용성 도막재 위에 아스팔트계 자착형 시트의 조합은 서로 다른 재질이기 때문에 적정하다고 볼 수 없습니다. 질문하신 복합방수공법에서 도막재는 시트재의 접착재 역할을 하는 겁니다. 굳이 그 도막재를 적용한 복합방수를 하려면 도막재를 제조한 제조자시방을 따라 시카매트(mat라는 용어를 시트로 이해됩니다)를 시트방수재로 사용하셔야 합니다.

말씀하신 아스팔트계 시트 조합 도막방수재는 아스팔트계 도막방수재를 적용하는 게 적정할 것이고, 자착형 시트는 바탕이 콘크리트이지 도막재는 아니며, 질문하신 내용은 재질이 다른 이질재료 복합이므로 적정하다고 보기 어렵습니다. 건축공사표준시방서상 '시트 및 도막 복합방수공사'와 관련된 내용을 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.
G 홍두께 03.09 23:14
의견 감사합니다.
건축주께서 요구하는 방법이라서 문제점이 없으면 해야되는 사항입니다
전에 패시브협회 시공관련 질문과답변중에 복합방수시 도막방수와 시트방수을 같이 할때는 두가지 방수을 각기 별개로 생각하고 하던가(이종방수)  아니면 윗분이 의견주신것처럼 하시는것이 좋을것
같다는 의견을 본적이 있는데 건축주께서는 이종방수을 생각하시는것 같습니다.
평지붕 역전지붕으로 시공한다음 그위에 태양광을 하시는데 아마도 구조체을 만들어 올려 그곳에
태양광패널을 설치하려다보니 방수가 잘못되었을때 보수하기가 어려움이 예상되어 1차방수을 도막방수로  2차로 1차와는 별개로 시트방수을 계획하고 있는 상황입니다.
제가 궁금한것은 1차레인타이트로 도막방수 마감후 시트방수을 해야하는데 도막방수시 도막표면이
코팅효과가 난다는 업체의말을듣고 시트을 바로 붙이면 추후에 탈락될것이 염려가된다는점 입니다.
해서 아스팔트프라이머을 도포하고 시트을 붙이면 될것 같은데 이 프라이머가 도막방수표면을
용해시키지 않을까하는 걱정이 되어 이글을 작성하게되었습니다'
작년에 공사 마무리 하려고 레인타이트는 미리구매한 상태이어서 문제점이 없다면 사용해야 하는 상태입니다만 문제점이 크다면 다른 이종방수방법을 해야할 상황입니다. 다른 고수님들 의견 부탁드립니다
M 관리자 03.10 11:41
다른 글에서 보셨듯이, 이종방수를 권장하지는 않고 있지만..

이종방수를 한다면.. 아크릴계인 시카 레인타이트 위에 별도의 프라이머없이 시트방수를 하시면 가능한 방법입니다. 이때 사용하는 시트는 자착식 방식이어야 합니다.

즉 아크릴계 도막방수 위에 이액형 우레탄방수와 열융착 아스팔트시트방수는 상극이므로 피하시는 것이 맞고 자착식 아스팔트계 시트방수는 별도의 화학반응을 일으키지 않습니다.
G 홍두께 03.10 17:03
고견 감사드립니다
혹시 아크릴계도막방수마감 건조후에 아스팔트프라이머 사용후 한솔의 자착식시트방수 시공시에도 아스팔트프라이머 때문에 도막방수가 문제가 생길까요. 자착식시트를 프라이머없이 붙이게되면 추후에 탈락될염려가 있을것같아 걱정입니다. 혹시 아크릴계도막방수 에 문제을 일으키지않는 프라이머
가 있으시면 공유 부탁드립니다
M 관리자 03.10 17:10
혹시 말씀하신 "탈락"이 어떤 의미인지 조금만 구체적으로 적어 주실 수 있으실까요?
역전지붕에서는 시트방수가 꼭 바탕면에 전체가 단단히 붙어 있어야 하는 것은 아니거든요. 아크릴계 바탕면이라면 시트방수에 필요한 접착력이 확보되어서 그렇습니다.
이론상 아크릴과 아스팔트 사이에 화학반응은 없기에, 아스팔트 프라이머를 사용해도 무방하리라 판단됩니다만, 그럴 필요가 없을 것 같거든요.
G 홍두께 03.11 11:51
매번 의견 감사드립니다

탈락 이라는 의미는 씨카레인타이트 업체 관계자가 레인타이트는 도막형성과 더불어 도막표면을 코팅 하는효과도 있다고하면서 자착식시트을 부착시 시간이 지나면서 구조체에서 떨어질것이라고 해서 사용한 의미인데 말씀하신 내용으로는 시트가 구조체에 완전히 접착이 안되어도 방수에는 지장이 없다는 의미같은데 제가 정확히 이해을 했는지 모르겠습니다. 

또한 수용성아크릴과 아스팔트프라이머 사이에 화학반응 은 없다고 하쎴는데 아스팔트프라이머가 수용성도막방수층에 반응을 하여 문제가 생길수 있다고 하시는분(업체관계자)도 계시길래 약간 불안한것은 사실입니다. 

아스팔트프라이머가 도막방수에 아무런 영향이 없어 도막방수후 프라이머 도포후 자착식한솔시트을 부착하여 건축주가 요구하는 이종방수을 마무리하는것이 제일좋은방법 이겠으나 방수에 종사하시는분들의 말씀들이 각기 다른 말씀들을 하셔서 결정을 못하고 있습니다. 혹시 이론상 수용성아크릴과 아스팔트사이에 화학반응은 없다고 하셨는데 자료같은거 있으시면 올려줄수 있는지요. 

혹시 몰라 시공순서 올려드립니다    바탕면보수및청소-도막방수프라이머도포-1.2차도막방수-담수시험-건조후 역전지붕 시트방수 입니다
M 관리자 03.11 12:42
이게.. 화학반응이 있을 수 없는 것이.. 서로의 용매 종류가 다릅니다.
그리고 자료라는 것이.. 주로 문제없다.. 가 아니라 문제있다...가 주를 이루기에, 서로 간에 화학반응이 없다는 자료는 찾기 어렵습니다.

그럼에도 딱히 맞는 예는 아니나.. 미국 아스팔트 협회의 홈페이지 입니다.
아크릭베이스코트에 아스팔트를 혼용할 수 있다고 나와 있습니다.
https://unitedasphalt.com/ap-3100-acrylic-base-coating/