역전지붕 단열재 종류 질의드립니다.

G sjp 1 156 03.11 14:08

안녕하세요, 담당자님.

평소 역전지붕에 대해 관심있게 보고 동영상도 많이 찾아보고 있습니다.

그래서 제가 최근 3층짜리 근생을 설계하던 중

건축주가 노출 천장을 요청하여 지붕 단열재를 외단열로 하는 역전지붕이 적합할 것 같아

적용하려고 하는데요.

평균열관류율을 계산해 보니 pf보드는 180, 압출법1호는 250 두께가 나왔습니다.

노출천장이기에 단열재를 모두 슬래브 상단으로 올려야 되는데 압출법은 두께가 부담스러워서 고민입니다.

pf보드 사용시 압축력에 문제가 있을까요?

 

Comments

M 관리자 03.11 14:18
안녕하세요.
PF보드는... 흡수율이 높고, 물에 접촉하면 약산성액이 용해되는 형태를 띄기에.. 평지붕의 노출단열재로 사용할 수는 없습니다.
그러므로 부담스러우시더라도 압출법단열재를 사용하셔야 해요. 250 이라면 아래 100mm, 상부 150mm 로 하시면 좋습니다.