설계/시공관련 질문

지하층의 건물벽과 토목옹벽과의 공간

1 둥둥 7 147 03.26 14:59

KakaoTalk_20240326_113407026.png

지하층의 건물벽과 토목옹벽과의 공간이 400mm밖에 나오지 않습니다.

 

1.건축공간을 줄이더라도 500mm공을 확보하는방법( 지하층을 만들고 후시공으로 옹벽을 만듬)

2. 400mm의 토목용 EPS를 넣어 건물벽+EPS+토목옹벽을 한꺼번에 시공하는방법.

 

이 두가지 방법중 어떤 방법이 더 합리적인 방법일까요?

 방수와 결로 모두 자유로워 지고싶네요...^^

2.번방법으로 하면 자유로워질까요?

 

PS 오픈컷이 가능한 공간이 있습니다...

Comments

M 관리자 03.26 21:15
질문이 먼저 있는데요..

이 옹벽도 건물을 지을 때 같이 만드시는 것인지의 여부
그리고, 건물과 붙어 있는 옹벽의 길이가 얼마나 되고, 붙어 있지 않은 옹벽의 나머지 길이는 얼마나 되는지 궁금합니다.
G 꾸꾸리 03.27 01:25
경사면 필지입니다. 좌우측으로 아직 건물은 없고..
길이는 약 15미터정도 됩니다.. 높이는 약 4미터이고요
1 둥둥 03.27 01:30
경사면 필지입니다. 좌우측으로 아직 건물은 없고..
길이는 약 15미터정도 됩니다.. 높이는 약 4미터이고요
대지 둘레로 건물과 옹벽이 둘러져있는데... 한쪽면만이 저렇게 좁네요.. 나머지는 600~1200mm정도 공간이있습니다
M 관리자 03.28 14:30
이 옹벽이 건물을 지을 때 같이 만드시는 것인지는 답변을 주시지 않으셨습니다.
G 둥둥 03.29 17:12
같이 만드는것입니다
M 관리자 03.30 14:15
먼저 대지 경계선에 붙여서 역L형 옹역을 세울 때는.. 인접대지를 침범해서 흙을 깎아 내야 하기에 동의를 받아야 합니다.
이 것이 되었다는 것을 전제로 답변 드리겠습니다.

제시하신 두가지 방법 모두 불가능합니다.
이런 단면을 가지 옹벽구조물은 토목구조기술사의 협의를 받으시는 것이 맞습니다. 즉 담당 건축사에게 토목구조설계를 별도로 의뢰하시는 것이 좋겠습니다.

토목구조의 관점에서 보면, 옹벽의 뿌리 위에 건물이 올라가는 것 자체를 좋지 않게 보고 있고, 이런 역L형 옹벽은 내 땅 쪽에서 충분히 인접대지의 흙 무게를 받을 정도로 밀실하게 채워야 하기에, 옹벽과 건물이 이 정도 간격으로 만나는 것은 거의 불가능합니다.

가능한 방법은...
1. 역L형 옹벽을 먼저 세운 후에, 그 옹벽을 거푸집 삼아서 지하층 외벽을 형성하는 방법, 즉 옹벽과 지하층 외벽이 서로 붙는 방법
2. 건물이 있는 부분에는 옹벽이 없이, 지하층 외벽 자체가 옹벽의 기능을 같이 가져 가는 방법, 즉 옹벽은 건물을 벗어난 양쪽에만 형성되는 방법

이 두가지 중에 하나를 선택해야 하는데, 이 글만으로 무언가 할 수 있는 것은 없고, 말씀드린 바와 같이 담당 건축사가 협력을 하는 토목구조기술사, 건축구조기술사와 함께 풀어 내야 합니다.
1 둥둥 04.05 11:03
답변에 감사합니다..