설계/시공관련 질문

보/슬라브 일체타설 관련 문의드립니다.

1 장지ㅋㄷ 1 82 04.02 13:39

안녕하세요, 항상 답변잘해주셔서 정말 감사드립니다.

 

2층슬라브에 보가 올라오고 그위에 벽이 있는형태의 부분을 거푸집 작업을 해야합니다.

 

벽뒤에는 오픈공간이라 슬라브가 없습니다.

 

2층슬라브 타설시 보까지 한번에 처리하면 좋을것 같아서 문의드립니다.

 

b*h 가 300*400 정도고,  다운턱 작업하듯이 ㄷ자 형태의 거푸집을 짜서

 

유로폼 벽체에 고정을 해보려 하는데, 괜찮을까요?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 04.02 14:02
안녕하세요.
역보 이고 높이가 300 mm 라서, 말씀하신 것 처럼 함께 하는 것이 더 낫습니다.