설계/시공관련 질문

부스터 방식을 사용하는 건물의 펌프 견적에 대해 질문드립니다.

G 건축 1 78 04.09 00:42

안녕하세요 7세대가 사용하는 5층 다세대 주택에 펌프 직송 방식을 사용하고자 펌프 기종들을 찾는 중입니다. 

순간 최대 급수량은 약 80L, 1일 예상 총 급수량은 11,000L 정도로 계산이 나왔습니다. 

회전수 제어형 펌프를 찾는 중인데 2펌프, 3펌프...중에 어떤 사양을 사용하는 것이 좋을지 궁금하여 문의 드립니다. 만약 펌프 2개를 추천해 주신다면 3개 이상을 추천하지 않는 이유도 함께 알려주신다면 감사드리겠습니다.

만약 부스터 펌프를 사용하기에 비효율적으로 건물이 작다면 다른 방식을 추천해 주신다면 감사하겠습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!

Comments

M 관리자 04.09 00:49
안녕하세요.
세대수가 작아서 2펌프로 하시면 충분해 보입니다. 3개까지 나눌 정도의 용량은 아니니까요.
작은 용량도 있기에 부스터 방식을 사용하는 것은 괜찮습니다.

감사합니다.