설계/시공관련 질문

H빔2층발코니 시공 문의드립니다

G 조시먼킴 4 88 04.07 10:28

 

안녕하세요

H빔으로 시공한 주택 2층(1층은 창고)에 발코니 시공을 하려고 합니다.


허접하게 그렸지만 사진 첨부하겠습니다

 

원하는 발코니 사이즈는 가로11.4미터 세로 1.2미터. 난간높이는 1.2미터 평철 바닥은 합성데크 입니다..


2층 발코니시공하려는 위치는

거실바닥 30cm 하부에 400x200짜리 H빔 노출해서 붙일수있는 공간이 4군데 있습니다 (사진-H빔.마감한자리)


건너건너 소개받은 인테리어 사장님께 견적을 의뢰했고

H빔 마감자리를 뜯어서 용접을 하고 튼튼하게 해주겠다고 하셨습니다 그리고 견적을 받았습니다

 

질문1.

견적서를 받고 의아한 점은

가로넉넉히 잡고 12미터.세로 1.3미터 기준으로

16헤베 나오는것으로 알고있는데

데크는 바닥에만 까는데 수량을 어떻게 산정한걸까요?

그리고 설치장비대여도 상당하네요

아직 계약서도 안쓴상태이고 견적서 보내주시면서 당장 착수금 얼마를 주면 다음주부터 공사시작하겠다고 하십니다.

 

질문2.

제가 우려하는건 외부 마감한 H빔 구멍을 뜯고

H빔 (400*200)끼리 연결 용접하는 작업으로

발코니를 시공하면. 아연각관에 합성데크라고 해도 하중무게가 얼마나 버텨줄지. 안전성에 대한 부분입니다..

 

그냥 튼튼하게 알아서 잘.해주겠다고는.하시지만

어떤 시공으로 하중 몇kg까지 버틸 수 있는지.

그런 질문을 해봐도, 두루뭉실하게 발코니에 10명 씩 올라가서 있는게 아닌이상 충분하다고만 하는 상황입니다..

 

제가 체중이 많이 나가고 또 안전을 중요하게 생각해서

이 곳 전문가분들께 의견 여쭙고자 질문 드리게 되었습니다..

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다

 

Comments

G 조시먼킴 04.07 10:30
견적 내용 참고로 올립니다
M 관리자 04.09 02:02
견적과 관련된 것은.. 저희가 판단할 수는 없기에 나머지 답변만 드리도록 하겠습니다.

이런 경우 안전성과 관련해서는 두가지입니다.

가. 믿고 맡기고 그 분이 모든 책임을 지는 방법
모든 것이 불확실하지만, 많은 분들이 선택을 하는 방법입니다.

나. 건축사에게 의뢰를 하여 구조기술사를 통한 구조계산을 하고, 증축허가를 받고 시공을 하는 방법
모든 것이 확실해 지지만, 설계비와 인허가비용을 합쳐서 2천만원은 들어갈 것 같습니다.

이 둘 중에 하나 밖에 없습니다.
그리고 말씀드린 바와 같이 기둥이 세워지는 발코니 1.3미터는 면적의 증가로 보기에, 증축허가를 받으셔야 불법건축물이 되지 않습니다.
G 조시먼킴 04.09 11:13
답변 진심으로 감사드립니다
발코니는 기둥없이 H빔 연결해서 돌출형으로 하려고 합니다 안전할지 고민이었는데 어느정도 해소되었습니다
감사합니다
M 관리자 04.09 11:34
기둥이 없어도 1미터까지만 면적 제외가 될 수 있습니다.
그리고 노파심에 ... 기둥없이 돌출되기에는 맘에 걸리는데요. 책임을 지시는 분이 알아서 하실 수 있기를 희망합니다만.. 하부에 삼각형의 까치발이라도 세워야 할 것 같은 느낌입니다.