설계/시공관련 질문

타설부착 경질우레탄220T를 역전지붕방수로 시공시 도면수정

G 이맹글 1 71 04.07 11:20

옥상층 에너지 도면에는 경질우레탄 220T로 되어있는데 역전지붕방수는 아이소 핑크만 시공한다는데 이러한 경우는 단열재의 재질이 달라지는데 이렇게 다른경우도 설계변경 요청하면 열관류율은(경질우레탄220T랑) 비슷하게 유지하면서 아이소 핑크(역전지붕방수)로 시공도 가능하나요? 궁금합니다

Comments

3 green건축 04.07 19:17
'중부 1지역 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 중 외기에 직접 면하는 경우, 가 등급 220mm'를 적용해야 합니다. 질문하신 옥상 외단열공법 적용 시 압출법 단열재(아이소핑크) 가 등급을 사용해도 관계 없습니다.  열전도율 0.034W/m.k 가 가 등급일 것입니다.

도면상 경질우레탄 220mm라 함은 '거실의 반자'인 내단열을 적용했을 때를 말하는 것으로 추정됩니다.  경질우레탄 보드의 열전도율이 가 등급 기준보다 낮기 때문에 내부에 사용했을 때 유리하지만, 흡수율이 높음에 따라 지붕층 바닥 외단열재로는 적정하지 않습니다.

이런 점을 참고하시기 바랍니다.