설계/시공관련 질문

보일러배관 질문입니다.

1 방긋 5 87 04.24 20:19

 

늘 질문에 답변주셔서 감사합니다.

 

보일러배관을 시공후 열화상카메라로 확인을 하였습니다.

배관상 흐름이 잘보여서 좋은데

방마다 온도가 상이합니다.

낮에는 모든 방들 편차가 1도 정도였으며, 화장실은 특히 일반 방들에 비해 -10도정도 차이났습니다.

 

저녁에 방금 방문해보니 일반 방들마저도 온기가 느껴지는곳도 있고

아닌 곳도 있던데, 혹시 각방온도조절제어기 설치전 각방온도가 조금 차이날 수 있나요?

 

현재상황은 바닥마루 시공전 습기빼기위해 임시가스 연결해놓은상태입니다.(각방온도조절제어기 설치전)

Comments

9 잡자재 04.24 21:47
안녕하세요.
각방온도조절기를 달기 전에 각방에 온도가 차이 나는 것은 배관의 길이에 따라 길이가 길수록 압손실이 많아 유량이 줄어들기 때문입니다. 화장실은 방을 지나 돌아가는 환수배관이 연장되어 시공되었기 때문에 생기는 결과입니다.
추후에 각방온도조절기를 달면 괜찮아지니 너무 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
G kdw102 04.25 05:48
답변 감사합니다. 현재 보일러만 설치하고, 임시가스 연결되어있는 상태이니 당연히 집 전체가 같은 온도로 제어(컨트롤)되는 줄 알았습니다. 그럼 현재 마루가 시공안된 상태(방통상태)에서는 온도보다는 열화상카메라 같은 계측기로 엑셀파이트 잘 들어오는 여부만 확인하면 될까요?
9 잡자재 04.25 09:30
누수가 없다면 별도의 확인은 안하셔도 괜찮습니다만 열화상이 있으시다면 화장실배관이 어느 배관에 연결되어 있는지 확인해두시면 좋을 것 같습니다.^^
G kdw102 04.25 09:35
말씀감사합니다!
9 잡자재 04.25 09:40
감사합니다.