설계/시공관련 질문

옥상건물 방수 문의

G 방수 문의 2 110 04.26 13:35
한국패시브건축협회에 감사드리며

옥상 건물 방수 보호 및 열 전달 방지 방법 질의 드립니다.

 

학교 옥상건물에 우레탄 방수가 되어 있습니다. (면적 1,363.4㎡)

 

현황1

옥상 내부에 단열재가 삽입되어 있기는 하지만 여름철 열기로 인해 지속적으로 덥다는 얘기가 있어서

여름 옥상에 부직포 및 검은색 인삼천을 설치하여 열기를 차단하고 있는 실정 입니다.

 

질의1

1. 천정텍스를 붙이기 위해 단열재를 뚫고 철심을 연결합 부분에서 열이 지나갈 수 있든 다리를 만들어준 현상(열교 현상 및 열교 발생)으로 인해 단열 효과가 약 10%~20% 떨어진다는 주장이 나왔는데 

건축적으로 천정텍스 연결 관련 철 프레스로 열이 전달되는 부분이 큰가요? 

2. 여름철 햇빛 직사광선으로 인한 옥상 아래층 열 전달 방지에 효과적인 방법이 어떤 방법이 있을까요?(현재 부직포 및 인삼천으로 옥상 열기 차단 중)  

 

현황2

우레탄 방수 재료를 보호하기 위한 준영구적인 공법을 학교선생님이 한국패시브건축협회에 

우레탄 방수가 되어 있는 학교 옥상에 부직포를 깔고 그 위에 자갈을 깔면 준영구적으로 우레탄 방수 재료를 보호할 수 있다는 제안 받았습니다.

 

질의2

우레탄 방수 재료를 보호 할 수 있는 공법으로 옥상에 부직포를 깔고 그 위에 자갈을 까는 방법 및 공법의 시공의 적정성에 대해 궁금합니다.

1. 이 공법이 효과적인 공법인지, 준영구 공법이 맞는지 대한 부분과 시공의 적정성, 예산적인 방법이 궁금합니다.   

2. 이 방법이나 공법 이외에도 효과적인 옥상 우레탄 방수 보호 방법이 있을까요?

3. 면적이 약 1,363.4㎡인데 경제적인 측면으로 어떠한 공법으로 옥상 우레탄 보호 공법이 있을까요? 


 

Comments

M 관리자 04.26 11:00
안녕하세요.

1. 숫자에 따라 상이하긴 합니다만, 꽤 높은 손실이 나는 것은 맞습니다.
다만 평지붕 내단열의 경우는.. 그 영향 보다는, 뜨거워진 콘크리트 표면이 지속적으로 실내에 영향을 주기 때문입니다. 그러므로 노출된 콘크리트가 축열되지 않도록 하는 것이 유효한 방법입니다.

2. 이를 위해서 현재 누수가 없다면, 지금 상태에서 300g 토목용 부직포를 깔고, 지름 약 40mm 정도의 파쇄석을 두께 80mm 정도로 올리는 것이 가장 유요한 방법입니다.
사례를 아래에 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=6325
G 방수 문의 04.26 13:01
답변 정말 감사드립니다.