한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
1호_영주-화미건축
2호_남원-한주패시브
3호_이천-풍산우드홈
4호_담양-럼버홈코리아
5호_상주-로이건설
6호_천안-럼버홈코리아
7호_강화도-윈윈하우징
8,9호_세종-화미건축
10호_밀양-예진그린홈
11호_양양-광장
12호_세종-풍산우드홈
13호_강화도-풍산우드홈
14호_여주-광장
15호_홍성-세움주택
16호_횡성-화미건축
17호_거제-윈윈하우징
18호_평택-협회직영
19호_순천-플랜트리
20호_제주-화미건축
시즌2 사례 2020~2021
S2-1호_여주-화미건축
S2-2호_안산시-윈윈하우징
S2-3호_철원-윈윈하우징
S2-4호_세종시-화미건축
S2-5호_경기도광주-윈윈하우징
S2-6호_제주도-제주패시브
S2-7호_광주-플랜트리
S2-8호_홍성18A-1-윈윈하우징
S2-9호_홍성30A-2-윈윈하우징
S2-10호_제주30C-2-O-예진
S2-11호_평택36C-2-O-정건하우징
S2-12호_화성_48B-3D-W-화미건축
S2-13호_진주_48A-5D-W-그린홈예진
S2-15호_평창_30A-2-2B-코빌하우징
S2-16호_화성_48A-그린홈예진
S2-17호_양주_42B-그린홈예진
S2-18호_화성_마도면_48-그린홈예진
S2-19호_화성_마도면_36A-그린홈예진
S2-20호_화성_산척동_RC-팔봉건설
S2-21호_창녕군30A-2-O-2B_예진
S2-22호_포항시48C-5D-P_예진
S2-23호_파주-24C-2-O_화미
S2-24호_화성-새솔동-이지블럭철근콘크리트모델_팔봉
시즌2 사례 2022
S2-2022-1호_김해-묵방리-36-C-O_예진
S2-2022-2호_아산-배방읍-48D-A_윈윈
S2-2022-4호_강원-양구군-30-A-O_코빌
S2-2022-5호_서산-30-A-O_화미
S2-2022-6호_예산-48D-A-W_화미
S2-2022-7호_군산-48D-A-W_예진
시즌3 사례 2023~
S3-2023-1호_상주-25-A_예진
S3-2023-2호_칠곡-43D-C_빌드앤픽스
S3-2023-3호_양평-38-A_빌드앤픽스
S3-2023-4호_화성-53-D_화미건축
S3-2024-1호_완주-38-A-O_그린홈예진
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
시즌1 사례
시즌2 사례 2020~2021
시즌2 사례 2022
시즌3 사례 2023~
표준주택 문의
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공사 연결 문의
에너지/열교해석관련 질문
안녕하세요 단위가 햇갈려서 질문 남깁니다.
891
|
1
포세
|
댓글
6
|
2021.06.25
수증기투과도 시험성적서를 보면 단위가 (ng/mㆍsㆍPa) 로 되어 있습니다. 근데 협회에서 제공하는 투습량 및 단위변환 프로그램은 (ng/m2ㆍsㆍPa) 로 되어 있어서 두 단위…
더보기
안녕하세요 ec0_2프로그램 사용중 오류 때문에 질문드립니다 ㅠㅠ
890
|
G
박성현
|
댓글
3
|
2021.06.17
필요정보를 기재 후 요구량+소요량 눌러 계산 후 나오는 오류들입니다.. 계산은 완료되었다고 뜨는데 오류나고 그래프창이 열리는데 그래프 창에는 아무것도 나와있지 않아서 문제가 무엇인…
더보기
에너지소요량평가서 질문드립니다.
889
|
G
bible
|
댓글
2
|
2021.06.17
안녕하세요. 에너지소요량평가결과서 검토 중에 이해가지 않는 부분이 있어 도움얻고자 글을 올립니다. 해당 건축물은 공동주택이며 냉방은 입력하지 않았습니다. 전열교환기를 입력했지만 결…
더보기
외부 차양
888
|
3
한엄지
|
댓글
2
|
2021.06.13
안녕하세요! 모든 걸 이것저것에 써서 이번엔 카테고리를 고르긴 했는데... 완전히 에너지관련인지는 모르겠습니다^^; 오전 10시 조금 넘어서까지 거실창에 직광이 들어오는 것 같습니…
더보기
지붕 단열재 열관류율 질문드립니다.
887
|
G
inh
|
댓글
5
|
2021.06.10
중부2지역에서 지붕 단열을 하려는데 존스맨빌 인슐레이션 가등급 r-37, 나등급 r-32 제품으로 쓰려고 합니다. 각각 스펙이 열전도율 0.034, 0.038 두께 220mm, 2…
더보기
외기나 내기에 닿는부분의 열전달 해석에 대해 질문있습니다.
886
|
G
배진성
|
댓글
5
|
2021.06.05
패시브 건축협회의 많은 자료덕분에 도움을 많이 받고있는 대학생입니다. 코너부분의 열교를 유한요소법으로 분석해보려고 합니다. 혹시 therm이 외기부분과 닿을때 경계조건을 어떻게 이…
더보기
CO2 발생량 계산시 활동 자료 선정 방법
885
|
G
김나은
|
댓글
2
|
2021.06.03
안녕하세요. 패시브건축협회의 포스트들을 보며 많은 도움 받고 있습니다. 질문의 내용이 지엽적이라 패시브 건축과는 또 다른 분야일 수도 있을 것 같습니다만, 고민을 함께 공유하고자 …
더보기
therm 프로그램 상대습도 설정
884
|
1
건축건축건
|
댓글
1
|
2021.05.05
therm 프로그램에서 상대습도를 설정하는 이유가 궁급합니다. 혹시 therm 내에서 결로 발생 유무를 확인할 수 있는지 아니면 다른 프로그램과 연계해서 결로 발생 유무를 확인하는…
더보기
ECO2 1차 에너지 소요량과 CO2 발생량
883
|
G
김나은
|
댓글
2
|
2021.05.28
안녕하세요. ECO2 결과로 나오는 1차에너지 소요량과 CO2 발생량 간의 관계에 대한 질문이 있습니다. 질문드리게 된 배경을 먼저 설명하자면, 현재 ECO2 를 이용해 건물이 사…
더보기
로이복층 이중창의 효과
882
|
G
소소담담
|
댓글
4
|
2021.05.27
안녕하세요. 일반적으로 이중창의 경우 외부 '투명+로이' '투명+투명' 내부로 알고 있습니다. 혹시 '투명+로이' '투명+로이' 의 로이복층 유리의 이중창 구성의 경우 로이 유리를…
더보기
eco2 - OD 이중외피
881
|
G
후우 종강언제
|
댓글
1
|
2021.05.27
제가 과에서 제로에너지 설계에 대해 배웁니다. 이번 수업에서 리모델링을 하고 건물이 리모델링 전과 후의 에너지 절약이 얼마나 이루어 졌나 확인하기 위해 ECO2- OD를 사용합니다…
더보기
ECO2 존 구분 기준과 설비 할당 요령
880
|
G
김나은
|
댓글
4
|
2021.05.26
안녕하세요. ECO2에서 존을 나누는 기준과 설비를 할당하는 요령에 대하여 문의드립니다. 아주 기초적인 내용일지도 모르겠으나, 하나씩 값을 넣어가며 ECO2 툴을 배우고 있는 중입…
더보기
eco2 냉방요구량 그래프
879
|
G
박세영
|
댓글
1
|
2021.05.25
안녕하세요. eco2 월별 냉난방요구량이 일반적으로 겨울철에 난방이 여름철에 냉방요구량이 증가하는 그래프로 나타는데 냉방요구량이 난방과 동일하게 겨울철에 증가하고 여름철에 감소하는…
더보기
디자인빌더 시뮬레이션 오류
878
|
G
박진한
|
댓글
1
|
2021.05.23
디자인빌더 시뮬레이션을 누르면 이런 화면이 나오는데 뭐때문에 오류가 나는 것인가요??ㅠㅠ
경사가 있는 창호의 열관류율(frame. edge)
877
|
G
꼬르륵
|
댓글
1
|
2021.05.20
일반적인 창호에 대해서는 Projected in Glass Plane 으로 Edge, frame에 대한 열관류율 계산을 진행하였는데 경사가 있는 창호, 또는 커튼월을 모델링 후 결…
더보기
방풍실 단열조치 관련
876
|
G
이한솔
|
댓글
3
|
2021.05.14
질의내용 첨부파일 확인부탁드립니다.
폴리아미드 열관류율 질문 드립니다.
875
|
G
알美늄
|
댓글
4
|
2021.05.13
* 안녕하세요 폴리아미드 열관류율 질문 드립니다 요즘 페어유리 아르곤가스 집어넣어서 150*60 커튼월 기준 열관류율 1.1대후반에서 1.2대~1.3대가 나오는 게 대부분 입니다.…
더보기
단열 관련 계산이 궁금합니다.
874
|
G
강삼오
|
댓글
1
|
2021.05.13
안녕하세요 제가 이쪽 전공이 아니다 보니 이렇게 문의드립니다. 건물외벽에 폴리우레탄폼(열전도율 0.022W/m.K) 90mm 시공 했을경우 외기온도 영하20도 실내온도 영상20도 …
더보기
에코텍 그리드 질문 드립니다.
873
|
G
kkkkbb
|
댓글
1
|
2021.05.13
스케치업에서 만든 모델링 자료를 에코텍으로 불러와 그리드를 나눈 후, 일조량을 알아보려고 합니다! 그런데 그리드를 나누려고 하면, 자꾸 사진과 같이 에러가 뜨며 제대로 실행되지 않…
더보기
단열페인트 효율실험에 관한 질문입니다.
872
|
1
딸기맛삼겹살
|
댓글
2
|
2021.05.12
이전에도 비슷한 질문을 했습니다. '그 때 해주신 답변은 비슷한 열관류율을 가진 비드법 단열재의 두께만큼만 효율을 가진다.' 즉 1~3mm내의 단열페인트와 100mm이상의 비드법을…
더보기
저류조 열관유률에 대하여 질문있습니다 ㅠ
871
|
G
이름모를학부생
|
댓글
1
|
2021.05.12
안녕하십니까! 대학교에서 건축을 공부중인 학생입니다. 살짝의 도움을 얻고자 질문드립니다.. 지하 집수정 시공시 외부와 내부의 단열이 잘 될 수 있게끔하는 열전달률, 열전도율, 열저…
더보기
다층형열반사 단열재에 관하여
870
|
1
궁극
|
댓글
5
|
2021.05.10
현재 rc로 단독주택을 건축 중 입니다. 원래는 100t pf 난연 보드로 하려고 했는데 이 pf보드가 열관류율 0.17이 나오지 않아서.. 설계사분이 ㅇㅇ론 열반사단열재 80t를…
더보기
냉방부하 및 냉방기 관련 질문입니다.
869
|
G
jw
|
댓글
5
|
2021.05.05
안녕하세요, 지난번에 냉방부하 관련 질문을 올렸던 사람입니다. 현재 시뮬레이션을 통해 냉방부하 계산을 시도중입니다. 제가 결과적으로 구하고자 하는 것은 냉방부하를 모두 없애기 위한…
더보기
다시한번 THERM 관련 질문입니다.
868
|
G
ryan2007
|
댓글
1
|
2021.05.04
항상 수고많으시고 감사합니다. THERM 관련해서 질문드릴것이 있는데, 이중창으로 창호를 설계해야한다고 한다면 창과 창 사이의 BC는 무엇으로 설정하는게 좋을까요?