에너지/열교해석관련 질문

therm 유리 질문 합니다~~

1 건축자1 3 2,094 2014.11.29 00:06
안녕하세요~
또 궁금한것이 생겨서 찾아 왔습니다.
1.만약 유리의 생산 업체는 결정되지 않고 뚜께만 아는경우,
열관류율이 1.5를 요구하면 유리는 어떻게 window서 1.5로 만들수 있는지요?
2.타 업체서 작업한 therm파일을 받았는데 저의 컴터에서 계한하면 유리의 열관류율은 변하지 않는가요 ?
  타 업체서 유리는 window 에서 계산하여 인포트 했습니다.
3.유리 업체서 제출하는 유리의 열관류율은 시험값인가요 ? 아니면 window로 계산한 값인가요 ?
감사합니다~~

Comments

M 관리자 2014.12.01 08:28
안녕하세요

1.만약 유리의 생산 업체는 결정되지 않고 뚜께만 아는경우,
열관류율이 1.5를 요구하면 유리는 어떻게 window서 1.5로 만들수 있는지요?
>>>다른 방법은 없고 국내 각 유리제조사의 판유리 IGDB번호를 알고 있어야 합니다.  이 번호로 window에서 조합을 만드는 수 밖에는 없습니다.  아니면 각 유리 제조사가 미리 조합하여 공개하고 있는  데이타를  홈페이지 등을 통해 알아보는 방법이 있을 수 있습니다.


2.타 업체서 작업한 therm파일을 받았는데 저의 컴터에서 계한하면 유리의 열관류율은 변하지 않는가요 ?  타 업체서 유리는 window 에서 계산하여 인포트 했습니다.
>>>네 B/C만 변경되지 않는다면 변하지 않습니다.


3.유리 업체서 제출하는 유리의 열관류율은 시험값인가요 ? 아니면 window로 계산한 값인가요 ?
>>>거의 다 window 값입니다만,  물리적 시험결과도 있습니다.

감사합니다.
1 건축자1 2014.12.02 19:42
상세하게 답변해주셔 감사합니다.
체계적을 배우지 못하고 계속 생각하니 터무니 없는 질문이 많아지네요~
수고하세요~
M 관리자 2014.12.02 21:03
저도 두서없이 배웠는 걸요..
감사합니다.