에너지/열교해석관련 질문

Design Builder Location Site Details 문의드립니다.

1 김영민 3 2,133 2014.08.13 16:56
안녕하십니까?

디자인빌더 스터디중 막히는 부분이 있어 도움을 구하고자 이렇게 글 올립니다.

site level에서 Location 탭에 있는 site detail을 보면

Exposure to wind의 수준을 정하게 되어 있습니다.(1.Sheltered, 2.Normal, 3.Exposed)

설정한 수준에 따라 AIVC Cp Model(Template Libraries에 있는 Wind pressure coefficients의

AIVC Cp Model)이 달라지고 이것을 토대로 계산을 통해서 풍압계수에 영향을 끼친다는건 매뉴얼을 통해

어렴풋이 이해 했습니다.(영어실력이 부족해 맞게 이해 한지도 모르겠습니다.)


문제는 무엇을 기준으로 Sheltered와 Normal과 Exposed 나누는지를 모르겠습니다.

얼마나 노출이 되면 Sheltered인지 Normal인지 대한 부분이 제 부족한 영어실력으로는 파악이 불가능

하여 이렇게 문의 드립니다.

주위에 문의를 드려봐도 Exposure to wind 항목을 변경해서 시뮬레이션 진행 하신 분들이 안계시더군요.

디자인빌더를 통해 Energy Plus에 접근하려고 하는터라 Exposure to wind를 통한 압력계수 산정이

Energy Plus의 Airflow Network에 영향을 끼친다고 부분때문에 붙잡고 있는데 해결이 안되

이렇게 도움을 요청드리게 되었습니다.

답변 주시면 참 감사하겠습니다. 좋은 하루 되세요^^

Comments

M 관리자 2014.08.13 17:22
방풍계수(Wind Protection Coefficients)는 EN ISO 13790을 따라 갑니다.

그 값은 주변의 건물을 고려해서,

한 면이 노출되어져 있다면, 1.Sheltered (주로 유럽의 도시 맞벽건축에 해당)
건물의 여러 면이 외부에 열려져 있으나, 도시내에 있으면 , 2.Normal
건물의 여러 면이 외부에 열려져 있고, 시외에 있으면, 3.Exposed

입니다.

감사합니다.
1 김영민 2014.08.13 17:45
답변 감사드립니다. 정말 많은 도움이 되었습니다^^
M 관리자 2014.08.13 18:12
넵.. 감사합니다.