에너지/열교해석관련 질문

therm 관련 질문입니다.

1 정수희 18 3,167 2013.02.01 18:39
therm에 window를 끼워서 모델링을 하고 있는데요.
jamb 모델링을 어떻게 해야 할지 고민이 되서요.
매뉴얼에는 안나와있더라구요.
jamb은 중력의 방향이 화면 안쪽으로 들어가는 방향이라고 알고 있는데,
예시파일은 sill과 같은 형상(유리가 위쪽으로 꼽힌)으로 모델링이 되어있고,
아는 분은 옆으로 유리가 꼽히는게 맞는 거라고 하셔서요.
예시파일과 실무하시는 분의 얘기가 달라 제가 jamb을 같은 모델링을 rotate 시키고, flip 시키고 해보면... 열관류율 값이 다르게 나오는 것을 발견했습니다.
jamb 부분 모델링을 어떻게 해야 맞는거니 궁금합니다.
그리고 그에 대한.. 근거 자료가 있으시면 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2013.02.01 23:40
안녕하세요..
중력방향과 모델링 방향은 다릅니다.
Jamb의 경우 유리는 위로 꼽힌 형태로 모델링되어야 합니다.
참고로, Sill, head, Jamb 중에서 head 만 유리가 아래로 향한 형태입니다.
감사합니다.
G 정수희 2013.02.04 09:33
답변 감사합니다.
한가지 더 질문을 드리자면... jamb 부분의 유리가 왜 위로 꼽힌 형태로 모델링이 되어야 하는지 알 수 있을까요..?
제가 질문을 드렸듯이 같은 모델이라도 rotate 시키는 것에 따라 값이 달라지는 이뉴는 무엇인지 알 수 있을까요...?
M 관리자 2013.02.04 10:12
네.. 왜 라기 보다는 LBNL에서 공식적으로 recommand 하는 방법이라 그렇습니다.
결과값이 달리지기 때문에 상부로 해야 한다고 하고 있습니다.
G 정수희 2013.02.04 09:55
그리고 죄송하지만 한가지더...^^;;
바운더리 컨디션을 잡을때 외부가 화면에 보이는 상태에서 오른쪽이냐 왼쪽이냐에 따라서도 결과값이 차이가 있는데요. 정확하게.. 저는 열관류율이 차이가 있는걸로 나오는데요~ 같은 모델링인데 왜 이런 결과가 나오는건지... 그리고 어떻게 모델링하는게 맞는건지 궁금합니다.
M 관리자 2013.02.04 10:16
이 내용도 역시 공식적(LBNL recommand)으로 왼쪽이 외부로 설정되어야 합니다.
죄송스럽게도 오른쪽을 외부로 하고 비교해본 경험이 전혀 없어서.. 값이 달라지는 것을 알고 있지 못했습니다.
해보고, 값이 달라진다면.. 시간이 걸리겠지만, 질의를 해보겠습니다.. 저도 궁금해서요..

감사합니다.
G 정수희 2013.02.04 15:51
친절한 답변 감사드립니다.
혹시... 나중에 알게되시면 알려주시면 감사하겠습니다.^^
M 관리자 2013.02.20 10:49
넵 알겠습니다.
질의 결과는 꽤 시간이 걸리기 때문에, 이 곳에 올림과 동시에 메일로도 발송해 드리도록 하겠습니다.
M 관리자 2013.03.06 22:53
이유를 파악하였습니다.

답은 B/C의 설정과는 별개로 Frame Cavity 에는 별도의 열류의 방향을 정할 수 있게끔 해 놓았는데, 이 기본 설정값이 오른쪽에서 왼쪽으로 열류방향이 정해져 있다고 합니다.

그래서 좌우를 바꾸면 결과값이 달라질 수 밖에 없다고 합니다.
(시뮬레이션 결과는 정상적으로 보이긴 하지만,)

이 사실을 확인하시는 방법은 Therm에서 Frame Cavity을 선택하신 후 , "F4"를 클릭하시면 옵션창이 나타나는데, 여기서 Frame Cavity의 열류방향을 확인하실 수 있으십니다.

공부하게 해 주셔서 감사드립니다.
감사합니다.
G 정수희 2013.03.08 11:43
답변 감사합니다.^^
G 정수희 2013.05.16 16:00
질문한지 오래되었지만... 한가지 더 궁금한 사항이 생겼습니다.
좌우가 바뀌는 것은 답변해 주신 내용이 맞는 것 같은데
위아래가 바뀌는 것은 frame cavity 방향이 원래 같은게 맞고, 같게 들어가는데 왜 열관류율이 다른건가요...?
M 관리자 2013.05.18 12:53
네..
그건.. 이른 바 radiation enclosure 설정 때문에 그렇습니다.
Therm 내부적으로 시뮬레이션의 공간적 영역을 정하고, 그 안에서 대류,전도,복사를 계산하는데, 이 영역속에서 열류가 움직이는 방향이 미리 설정되어져 있습니다.
그러므로, 메뉴얼에서 정한 방향으로 모델링이 되지 않으면 (위아래가 뒤집히는) 결과값에서 차이가 나게 됩니다.
감사합니다.
G 정수희 2013.05.20 09:13
네~답변 감사합니다.
프레임 속 공기층 말고 그 외부영역도 열류 방향이 정해져서 영향이 있다는 말씀이신거죠?
매뉴얼대로만 모델링을 해야 하는거네요.^^
네 알겠습니다. 감사합니다~
M 관리자 2013.05.20 09:24
네 그렇습니다. 외부에도 방향이 미리 설정되어져 있습니다.
감사합니다.
1 건축자1 2015.12.10 23:34
안녕하세요~
추가 질문 해도 되는지요 ~
1.therm 에서 작업시 반드시 좌측은 외부 우측은 내부로 지정해야 되나요 ?
2.멀리온 같은 경우 도면 배치 처럼 아래는 외부 위는 내부 이렇게 해도 되는지요 ?
3.천창 같은 경우 어떻게 배치히여 작업 해야 되나요 ?
감사합니다~~
M 관리자 2015.12.11 01:52
네..
1. 그렇습니다.
2. 아닙니다. 1번과 같은 방향으로 그리셔야 합니다.
3. 이 역시 옆으로 돌려서 그려야 합니다.

원래의 그림 방향으로 그려도 되나, 이 경우 열류의 방향을 변경해야 하므로, 여러가지로 오류의 가능성을 가지고 있습니다.
1 건축자1 2015.12.11 08:59
안녕하세요.
이렇게 신속히 상세하게 답변 주셔서 진심 고맙습니다.
지금 독학으로 공부 한는데 너무 많이 도움이 되네요...
추가 질문:
1.커튼월 코너 같은 경우는 어떻게 하죠 ?
2.천창은 단면을 반시계 방향으로 돌리고 중력 방향을 우측으로 해야 되죠 ?
감사합니다~
M 관리자 2015.12.11 09:20
그건.. 아마도 Therm and Window 메뉴얼을 한번 보시는 것이 좋으실 듯 합니다.
자료실-자료내려받기 게시판에 Therm 프로그램 글의 첨부파일로 있습니다..
이 파일에서 8. SPECIAL CASES  부분을 보시면 되십니다.
감사합니다.
1 건축자1 2015.12.11 18:14
네 ~ 감사합니다~~