에너지/열교해석관련 질문

에너지절약계획서 별표4 적용시 기밀성

G 나태한곰 3 1,515 2019.04.25 09:28
안녕하세요 에너지절약계획서 관련해서 질의드립니다.

절약계획서 별표4 적용시 기밀성 등급을 기재할 수 없는데

창호도, 창호일람표 등에 KS F 2292 0.99 이하 로 명시하는 경우에도

해당 배점 1점을 받을 수 없는지 문의드립니다.

물론 관련근거는 없지만 도서를 납품받은 시공업체는

해당 기준의 동등 이상의 제품을 사용해야 되는것으로 알고있습니다.

그러면 배점도 인정받을수 있는 부분이 아닌지...

Comments

M 관리자 2019.04.25 22:31
인정받을 수 있습니다.
다만, 인증기관에서 근거 서류를 요구할 수도 있습니다. (기관별 통일이 되었는지는 잘 모르겠습니다.)
그럴 때는 유사 성능 제품의 인증서를 첨부하시면 되셔요.
M 관리자 2019.04.25 22:31
더 근본적으로는 설계사무소에서 실제 적용될 제품을 선정해서 설계에 반영해 주는 것이 더 나은 방법입니다.
G 유영휘 2019.04.26 09:31
별표4는 단열성능만 표시입니다.,
단열성능을 위하여 별표4의 해당 창호의 단열성능을 적용하시거나,
코러스표기가 되어 있는 시험성적서의 단열성능을 적용하셔도 됩니다.

또한 창호의 기밀성능은 시험성적서의 기밀성능을 확인하셔서 적용하면 됩니다