에너지/열교해석관련 질문

전열교환기 관련 질문 드립니다

G 솔솔솔솔 4 978 2022.02.04 01:59
안녕하세요?

홈페이지와 유튜브에서 많은 정보를 얻어가고 있습니다.

먼저, 건축이랑은 전혀 관련 없는 직종에 종사하고 있지만,
패시브 건축에 국한하지 않고 우리나라의 건전한 건축을 위해 노력하시는 모습이 정말 존경스럽다는 말씀을 드리고 싶습니다.

전열교환기 관련되어서 질문 드립니다.

신축 아파트에 거주중인데, 국내 중소기업 판형 전열교환기가 설치되어 있습니다.

기술자료에 설명하신 "기존 우리나라 환기장치의 문제점"을 제조사의 폐업 빼곤 모두 가지고 있긴 하지만 이것저것 보수를 해서 그럭저럭 쓰고 있습니다.

작성하신 환기 기술자료에는 방과 거실에는 급기, 나머지 공간은 배기를 위치해야 한다고 되어 있습니다.
지금 사는 아파트의 경우 각 방마다 급/배 디퓨저가 짝을 맞추어 각 1개씩 설치되어 있습니다. 거실이나 부엌도 마찬가지고요.
시공비용은 배기구를 각 방까지 설치해야 하므로 급/배 짝을 맞추는게 더 많이 들어 같은데, 원가절감에 진심인 건설사가 왜 이렇게 설치 했는지 모르겠습니다.

각각의 경우 장/단점이 있나요?

그리고 셀프로 TAB을 해보려고 합니다.
다행히 전열교환기 설명서에 급/배기 풍량 조절 하는 메뉴가 있다고 나와있네요.

먼저 급/배기구의 풍량을 구해야 할텐데, 이쪽으로 아는 지식이 전혀 없습니다.

생각한 바로는 풍량 = 풍속 X 단면적 이므로,
1-프로펠러형 풍속계를 구매(1만원대 구매 가능)
2-디퓨저 크기와 풍속계 프로펠러 크기에 맞게 깔대기 모양으로 구조물을 만들어 덧댄다음
(디퓨저에서 나오는 공기가 모두 풍속계 프로펠러를 거치도록)
3-측정된 풍속 X 프로펠러 지름 으로 풍량을 계산

이렇게 해보면 될까요?

나름 큰 아파트 단지에 살고 있지만 환기장치가 달린지도 모르는 사람이 태반인게 현실입니다.
때문에 물어볼곳도 여기밖에 없네요.

답변 주시면 감사하겠습니다 ^^

Comments

9 잡자재 2022.02.04 09:54
안녕하세요. 잡자재입니다.
급배기구가 같은 존안에 있을 때의 장점은 건물의 기밀성능이 형편없어도 누기와 침기가 최소화로 일어나게 된다는 점입니다. 단점은 급배기의 거리가 짧을 경우 실내에 공급된 신선한 공기가 짧은 거리에서 버려지기 때문에 때문에 효율이 낮아지게 됩니다.
건물물의 기밀성능이 현저하게 낮았던 오래 전부터 덕트를 하신 분들은 대부분 말씀하신 것처럼 같은 존안에 급기와 배기를 설치합니다.방에 급기를 하고 주방에서 배기를 하게 되면 창호의 기밀성능이 낮은 경우 방에 공급한 신선한 공기가 방문 하부를 통해 주방으로 이동하게 되지 않고  창호의 빈틈으로 세어 나가게 됩니다. 반대로 배기가 위치한 주방 쪽에는 외부의 공기가 들어오게 됩니다. 현재에도 그러한 방식으로 시공되는 것은 아직 건축물의 기밀 성능과 환기장치의 상관관계에 대한 인식이 부족해서가 아닐까 싶습니다.

풍속계는 확답을 드리긴 어렵지만 근사치의 결과를 얻으실 수 있을 것 같습니다. 다만 오차가 매우 클 수 있습니다.
M 관리자 2022.02.04 10:14
잡자재님 감사합니다.

저는 풍량으로 환산을 하지 마시고,
1. 풍속 만의 비례로
2. 각 방의 필요풍량도 각 방의 비례로
3. SA 쪽 만의 디퓨저를 잠그고 풀고
4. RA 쪽 만의 디퓨저를 잠그고 풀고
5. RA 합과 SA 합의 비례로 기기 전체 풍량 밸런스를 수정 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
G 솔솔솔솔 2022.02.06 23:16
두 분 답변 감사 드립니다.
잡자재님,
이해가 되었습니다. 그런 이유가 있었군요.
2중창의 기밀 성능이 별로라서 그러지 않았을까 하는 생각도 드네요.
각 방의 배기 디퓨저를 모두 잠그고 부엌쪽만 열어서 풍속이 얼마나 나오는지 테스트 해봐야겠습니다.

관리자님,
말씀하신 의도는 알겠습니다.
그런데 3,4의 디퓨저를 잠그고 풀라는 말씀이 이해가 안가네요.
RA 합을 측정할때는 SA쪽 모든 디퓨저를 잠그라는 말씀이신가요?

일단 풍속계를 배송 받아서 조절 해봤습니다.
전열교환기의 EA, OA 풍속을 측정해보니 대략 12%정도 EA가 빠르더군요.
EA와 OA의 풍속이 최대한 비슷하도록 조정했습니다.

이렇게 했더니 각 방의 급/배기 디퓨저 풍속이 얼추 비슷하게 맞춰지네요.
이렇게 하면 될까요?
M 관리자 2022.02.07 00:15
2,4 이야기는.. 각 방의 필요한 양의 비례에 따라서 조절을 하시라는 의미였습니다.
예를 들어 안방에서 두 명이 잔다면 2, 자녀방은 1 ... 그러면 풍속도 2:1로 맞추는 작업입니다.
그렇게 각 방의 비례를 맞춘다음... 급기의 합계 풍속과 배기의 합계 풍속이 같아지도록 기기를 조절하는 식입니다.

그리고 이미 그렇게 하신 것 같습니다.