에너지/열교해석관련 질문

해외 글라스울을 보니 방습지가 붙어있는데...

7 南無 2 563 2022.04.19 00:08
투습저항값 : 0.123(m2・s・Pa/ng)

이렇게 표시되어 있는데 이 정도면 방습으로 충분한 역할을 하고 있는 걸까요?
저번에 패시브 건축협회 유튜브 보다, 글라스울 붙은 종이가 방습지가 아니라 하여 해외 제품을 찾아보다가 일본 글라스울 제품을 보니 비닐로 되어 있고 위와 같이 투습저항값이 명시되어 있더라고요.

Comments

M 관리자 2022.04.19 11:13
투습저항값 : 0.123(m2・s・Pa/ng)= Sd값 24m 이므로, 방습의 역할을 한다고 볼 수 있습니다.
일본이 경우 "느슨한 방습층"을 혀용하고 있기 때문에, 비닐로 포장된 글라스울을 사용하기도 합니다. 하지만 비용이 정상적이라면 거의 대부분 실내에 별도의 방습층(비닐 또는 전용 방습지)를 사용하는 것이 일반적입니다.
7 南無 2022.04.20 18:05
답변 감사 드립니다. 관리자님