에너지/열교해석관련 질문

[ECO2] 기계입력 관련하여 질문드립니다.

G ECOCO 6 120 02.14 14:31
안녕하세요, ECO2 입력 중 궁금한 점이 있어 질문드립니다.

1) 온수를 사용하는 화장실, 조리실 등을 사용 프로필로 설정하면, 열급탕이 열리지 않는 이유가 궁금합니다. 에코투에서 표현한 열급탕은 단순히 뜨거운 물을 사용하는 가와 상관없이 냉난방에 쓰이는 급탕만 고려하는건가요?

2) 기계 장비일람표에 따로 급탕기기가 없고, 화장실에 들어가는 전기온수기만 표시된 경우 전기온수기로 전체 건물의 급탕을 넣어줘도 되는건가요?

혹은 아예 급탕이 쓰이지 않는 건물이 있나요?(화장실 급탕 제외)

3) 조리실 공조처리기기에 배기팬만 입력해줬었는데요, 탈취필터가 있는 경우 탈취필터도 함께 입력해야하나요? 탈취필터를 함께 입력하게 되면 풍량만 더해주면 되는건지 궁금합니다.

4) 빙축열 냉동기를 사용할 때 빙축열 열교환기 기기는 ECO2에 따로 입력하지 않아도 되는지 궁금합니다.


질문이 조금 많네요.. 항상 관리자님의 답변 덕분에 공부에 큰 도움을 받고 있습니다. 새해 복 많이 받으세요!

Comments

M 관리자 02.14 19:03
안녕하세요.
1. 그 뒤에 있는 탭에서 난방(급탕)기기를 생성해야 열급탕이 열립니다.
2. 전기온수기로 화장실 급탕을 공급해 주는 개념입니다. 일반실은 급탕 요구량이 0이라서 공급을 할 수도 없거든요.
3. 탈취필터는 무시됩니다.
4. 빙축열의 효률에 이미 열교환기기의 성능이 포함되어 있습니다. 다만 열교환기기에 자체 펌프나 휀이 있다면, 각각을 별로도 빙축열에 합산해 주면 되세요.
G ECOCO 02.15 14:09
1,2에 대한 질문) 그렇다면 빨간색으로 표시해둔 저 열급탕은 냉난방에 쓰이는 급탕이 아니라 물을 뎁히는데 쓰이는(세면, 주방 등) 급탕이라는 말씀이신건가요?
M 관리자 02.16 09:24
네 그렇습니다.
G ECOCO 02.21 12:43
감사합니다!
G 글론 04.17 10:37
시간이 지났지만 추가로 남겨봅니다.
1) 뜨거운 물을 사용하는 것에 대한게 맞는데 실제 급탕기기가 설치되어있는 실인 화장실이나 조리실에 열급탕이 활성화되지 않는 이유는 그 급탕기기가 가동되는 장소가 아니라 그것을 사용하는 사람이 건물의 어디에 상주하고 있는지의 개념으로 세팅되어 있다고 생각하면 이해하기 편하실 듯 합니다. 운영규정 별표2의 용도프로필 부분을 참고하시면 실제 급탕기기가 사용되는 실의 급탕요구량은 모두 0으로 되어있고 오히려 사무실이나 회의실 등에 급탕요구량이 잡혀있는 것을 확인하실 수 있습니다.
G ECOCO 04.24 15:18
아하.. 실제로 사람이 거주하는 실을 기준으로 급탕량이 계산되기 때문에 화장실이나 조리실 외에 다른 사무소같은 곳에서 활성화되는 것이군요. 감사합니다 글론님!