PHPP 시뮬레이션 중 궁금한 것이 몇가지 있어서 올립니다.

우선 첫번째는 모델링에 관한 것인데요.
3층 4세대 씩, 총 12세대를 모델링을 하려고 하는데, PHPP에서는 외기에 직접 면한 구조만 Areas에 입력가능한 것으로 알고 있습니다. 그래서 제가 모델링을 12세대를 큰 1세대로 표현해서 모델링을 했는데, 이렇게 해도 괜찮은지 궁금합니다.

두번째는, 축열량을 직접 계산하는 방법에 대한 것입니다.
Summer 부분에 C6의 축열량을 입력 할 때 실제 12세대의 축열량을 구해서 입력해야 하는지, 아니면 외기에 면하는 구조만 축열량을 계산해야하는지 궁금합니다.
저는 외벽(직접외기, 간접외기), 측벽, 지붕, 바닥(지면에 직접 면하는 바닥만 해당, 층간바닥 제외), 내벽의 축열량을 합하여 지면에 직접 면하는 바닥 면적으로 나누어서 입력하였습니다.

세번째는, 내부발열 입력 값에 관한 질문입니다.
내부 발열 입력 값을 조명 5.4w/m2, 기기 7w/m2, 인체 117W/인(37.2인)으로 해서 입력하고 싶은데, 각각의 스케쥴을 고려해야 하기 때문에 시간 당 각 비율의 합을 계산한 결과 조명은 하루에 7.59h,기기는 7.05h, 재실시간은 14.62h입니다.
이 때 총 조명 발열 값은 5.4*7.59/24=1.7, 기기 발열 값은 7*7.05/24, 인체는 117*37.2*14.62/24/바닥면적 으로 계산한 것이 맞는지요?
이렇게 계산하면 총 획득량이 매우 작아져서 요구량이 크게 나오는데, 제가 말씀드린 조명 5.4w/m2, 기기 7w/m2, 인체 117W/인(37.2인)으로 내부 발열량 입력값을 계산할 수 있는 방법이 있는지 좀 알려주셨으면 감사하겠습니다.

너무 많은 질문을 두서없이 적은 것 같아 죄송합니다.

제가 공부하면서 풀리지 않은 부분이 많아서 도움을 받고 싶습니다.

Comments

M 관리자 2013.08.09 09:58
안녕하세요
워크샵으로 인해 질문에 대한 답변이 늦었습니다.  죄송합니다.

첫 번째 질문, 네 그렇게 하는 것이 맞습니다.

두 번째 질문, Spec. Capacity에 대한 부분으로 PHPP에서 표준으로 제공하는 값이 있습니다.
Lightweight: 60 Wh/(m²K)
Mixed: 132 Wh/(m²K)
Massive: 204 Wh/(m²K)
건물구조에 따라 위에 값 중 적절한 하나의 값을 선택하면 되며, 조금더 정확히 입력하고자 할 때는 60+n(heavy)*24 Wh/(m²K)의 식에 따라 각 실의 전후좌우 사면벽체와 바닥 및 천장 부분의 구체가 중량벽체 구조일 때 그 수를 n값에 대입하여 계산하시면 됩니다. 예를 들어 바닥이 콘크리트스라브에 돌마감(1개)이고, 사면의 벽체가 건식의 경량벽(0개)이며 천정이 콘크리트스라브(1개)이면 n=2가 되므로 60 + 2 * 24Wh/(m²K) = 108 Wh/(m²K) 이 됩니다.

세 번째 질문, 말씀하신 방법대로 계산하시면 됩니다. 제가 계산을 해보니 결과값이 7.45W/m²(1세대의 난방공간바닥면적값은 제시되지않았기에 임의로 60m²으로 하였습니다.) 이며, 이는 독일의 표준실내발열량인 2.1W/m² 의 3배가 넘기에 결코 적은 양이 아닙니다. 이값은 오히려 연간난방에너지요구량을 절감시키게 될 것이며, 반대로 여름철의 연간냉방에너지요구량은 증가시키게 됩니다. 그리고, 이렇게 산정된 값은 IHG워크시트에서 A5샐의 Type of values used 의 항목의 PHPP Caculation을 선택하신 후 내부발열량을 O5셀에 삽입하시면 됩니다만, 내부발열량을 표준조건이 아닌 특정조건으로 계산을 하실때는 말씀하신 것처럼.. 수기로 계산을 해서 입력하지 않습니다.
PHPP의 Electricity 워크시트에 그 주거에서 사용되는 모든 기기들의 데이터를 입력하면 결과값으로 소요되는 전기에너지량이 산출되며, 이 워크시트의 데이터들은 IHG 워크시트에 자동으로 입력되어지며, 그 결과값이 W37셀에 산출되고, 이값을 O5셀에 입력하시면 됩니다.
M 관리자 2013.08.12 19:32
네.. 그리고 추가적 질문은 파일을 보내주셔야 가능할 것 같습니다.
파일 주시면 보고 답변드리겠습니다.
M 관리자 2013.08.12 19:34
죄송합니다만, 압축파일이 에러가 나는데,, agg 말고, zip으로 묶으셔서 메일로 부탁드립니다.
1 곽희정 2013.08.13 09:01
메일로 첨부파일 다시 보내드렸습니다^^
M 관리자 2013.08.13 15:19
파일을 살펴보았습니다.

일단 답을 드리기 전에 정규교육을 받으실 것을 추천해 드립니다.
현재 입력하신 것을 보면 다음에도 작위적 결과로 이어질 확율이 매우 높아보입니다.

---------------------------------------------------------------------
1. AREA 시트
 - 우선 외피구성이 정확히 어떻게 되었는지 확인하기 곤란하나 파란색 부분이  외피로 둘러 쌓인 부분이라고 판단하고 말씀드리겠습니다. 우선 개요로 보아 1세대의 바닥면적(TFA)이 12세대이므로 TFA의 Quantity는 4가 아니라 12가 되어야 합니다.

 - 외벽의 면적을 산출 시 질문 하셨던데로 12세대를 크게 1세대로 모델링 하셔서 입력하셔야 합니다.    보내주신 자료를 보면 1세대의 면적을 구해 각각 입력하셨는데 동서측의 중복되는 면적이 생겨 그에따라 외벽 면적이 증가하여 결과가 안좋게 나오고 있다고 판단됩니다.

 - 간접외기 및 측벽 AREA GROP을 따로 만드실 필요가 없습니다
  모두 외벽 8 에 포함되면 간접외기는 다음 시트인 U-Value 시트에서 실외 열표면 전달저항값을 다르게 함을써 자동 계산됩니다.

2. U-Value 시트
 - 최하층에 접하는 바닥의 실외표면열전달저항은 지면에 접하므로 0입니다.
 
3. Ventilation 시트
  - 열교환환기장치의 효율을 입력하지 않으셨습니다.
    국내의 인증받은 환기장치가 없으므로 실공동주택에 사용하는 모델의 성능을 시트 하단부 유닛 생성란에 만들어 주셔야 합니다.

 4. Annual heat demand 시트
  - 환기손실 QT 에서 Clear room height이 6.9로 되어있는데 평균 공동주택 층고를 적용하면  단위면적당 연간에너지 요구량은 더 좋아 질것입니다.
 
 -----------------------------------------------------------------
이상입니다.

위의 사항을 저희가 대충 만진 결과로는 년간 난방에너지요구량이 3.1리터정도로 나옵니다.

감사합니다.
1 곽희정 2013.08.14 10:13
죄송하지만 수정해주신 파일 보내주실 수 있으신가요?
M 관리자 2013.08.14 13:01
보내드리리는 것이 가장 빠른 방법이겠으나, 글을 보시는 다른 분들이 얻을 것이 없으시니
죄송합니다만, 추가적 질문과 답변이 이 게시판을 통해 오고 갔으면 하는 바램입니다.

필요한 입력 화면이나, 궁금하신 것이 있으시다면, 여기 글에 답변으로 올려드리겠습니다.