에너지/열교해석관련 질문

THerm의 U-factor관련하여 문의드립니다.

1 뭉뭉 4 3,308 2014.02.10 12:26
THerm의 U-factor관련하여 문의드립니다.
수계산 한것과 프로그램상 열관류율이 다른데 왜 그런건가요?
어떤 오류가 있는지 자문좀 해 주시면 감사하겠습니다.
백판넬 단열재 두께와 열전도율로 계산한 값과, 썸에서 나온 결과가 많이 달라서 그렇습니다.
이렇게 되면 프레임의 열관류율도 신뢰가 안가는데요,..
지도좀 해주시면 감사하겠습니다
수고하세요~

Comments

M 관리자 2014.02.10 12:43
안녕하세요..

스펜드럴 부위의 수계산 한 것도 같이 올려주셔야 할 듯 합니다.
감사합니다.
1 뭉뭉 2014.02.10 13:16
스팬드럴은 단열재 열전도율 0.024, 두께 60mm입니다.
유리는 제외하고 단열재의 열저항만 고려했습니다.
계산상으로는 0.4수준인데요,  시뮬레이션은 1.4대가 나와서 그렇습니다.
감사합니다.
M 관리자 2014.02.10 13:25
네.. Therm 의 결과는 정상으로 보여집니다.

온도 등온선을 보셔도 아실 수 있는데요.. 프레임으로 인해 영향을 받아. 스펜드럴 종단에서는 온도 편차가 크게 변하고 있는 것이 결과에 반영된 것입니다.
수계산의 경우 종단의 열교를 무시하고 단순 두께로 계산되기 때문에 이 것이 반영되지 못하는 결과입니다.

스펜드럴을 더 길게 하여 종단의 등온선이 변하지 않는 구간의 경우에는 수계산 결과와 거의 같게 나오는 것을 확인하실 수 있으실 것입니다.

감사합니다.
1 뭉뭉 2014.02.10 13:54
네 답변감사드립니다.~
수고하십시요