하자관련 질문/사례

욕실누수

G 누수 1 502 2022.11.01 01:54

위층에서 여러차례 욕실 누수관련 공사를 했는데 해결이 되지않습니다.

그래서 아래층 욕실천장에 물이 떨어지걸 받아서 관에 연결하는 작업을 했습니다.(아래층 욕실 전기에도 문제가 생겨서 해결이 시급했습니다)

그 작업후 아래층은 물이 새지 않던 부분에서도 누수가 발생해서,

더 큰 물통을 대는 작업을 했고 그 후에도 물이 샙니다.

결국 위층 아래층간 관교체 작업을 했고 작업 몇시간 후 더 많은 물이 새고있습니다.ㅠㅠ

 

어떻게 해결하는게 좋을까요?

 

 

사진은 석회고드름에서 물이 한방울씩 떨어짐ㅡ물통 옆 천장에서 물떨어짐-더 큰물통을 댄 후 물통에서 물 떨어짐-관교체작업후 누수가 더 심해짐

Comments

M 관리자 2022.11.01 09:53
우선 가스압력식 누수검사를 하셨는지 궁금합니다.

그리고 방수공사를 여러차례 하신 것에서.. 그 횟수보다는 어떻게 했는지가 더 중요합니다만... 지금 상황에서는 그리 중요한 것 같지 않고요.

배관의 누수가 아니라면, 화장실 바닥과 벽에 대해 "제대로" 방수부터 새로 해야 하는데.. 대략 잡아도 500만원은 들어 갑니다. 즉 할바엔 처음부터 제대로 해야 무언가 유의미한 결과를 얻을 수 있는데 그게 다 비용이라서요.
지금의 결과만으로는 어떤 것을 어떻게 보시라 말씀을 드리기는 어려워 보입니다.