시스템창호를 설치했는데 하자인지 아닌지 봐주시기 바랍니다.

G 시스템창호 10 615 03.12 00:19

창호 gb부분을 시공하면서 프레임이 갈라지고 잔 기스가 많이 생겼는데 보통 일반적으로 시스템창호 시공시 gb에 저정도의 틈이 있는건지도 궁금하고 프레임이 터지고 잔기스가 나는경우 창호회사에 뭐라고 해야하나요?


Comments

G 시스템창호 03.12 00:20
.
G 시스템창호 03.12 00:26
원래 다들 이런 상태로 시공이 되는건지 저희 현장만 이런건지 이 정도는 하자로 봐야하는 건가요?
G youseok2 03.12 12:41
pvc 시스템창호 종사자입니다. 당연히 하자입니다.
용접 불량이 제일 큰 원인으로 보입니다만 창호 외측 끝부분부터 나간걸 보니 공사중에 이미 미세하게 크랙이 발생된것 같습니다. 시간이 경과하면서 PVC의 수축/팽창으로 갈라진 범위가 넓어진 것으로 보입니다.
M 관리자 03.12 15:39
감사합니다.
G 시스템창호 03.12 15:45
그럼 이런 하자의 경우 어떤조치를 요구해야 하나요?
M 관리자 03.12 21:03
첫번째, 두번째 사진을.. 좀 더 넓은 면적이 나오게 찍어 주실 수 있으실까요?
G 시스템창호 03.13 10:26
어느정도로 넓게 찍어야 할까요? 우선 원본사진으로 올려봅니다.
G 시스템창호 03.13 10:27
.
M 관리자 03.13 11:21
그 회색이 무언가 궁금했었습니다. 보양 비닐이네요.
균열이 간 창은 교체를 하거나, 현장 용접 보수를 할 수 있습니다. 둘 중에 어떤 방식으로 하실지는 공급자와 협의를 해보셔야 하는데..
교체를 하면 마감재를 건드려야 해서, 시기적으로 가능한지도 보셔야 합니다. 다만 가급적 교체를 하시는 것이 좋습니다.