안녕하세요?
30년 넘은 15층 아파트 탑층 사이드에 거주중인 사람입니다.
저희집 주방에 결로가 발생하였는데, 원인을 도저히 알 수 없어 이렇게 질문 남깁니다.
*결로 발생위치: 주방 싱크대 바로 위 일부분 (벽지에도 물방울이 맺혔고, 안에 뜯어보니 안에 온돌이에도 물방울이 맺혀있었습니다. 단열재는 젖지 않았습니다.)
**세군데 단열업체에 문의를 해보니, 두군데에서는 단열재가 얇아서 단열재 두께를 늘려야한다고 했고, 한군데에서는 화장실 천정에 단열을 진행하여 습기가 화장실 천정을 통해 집안 곳곳으로 퍼져나가는걸 막아야 한다고 했습니다...
***밑에 리모델링 공사 이전 사진과/ 타일공사 후 사진을 첨부합니다. 타일은 저기 붙여있는데에만 붙였고 나머지는 붙이지 않았습니다.
도데체 왜 결로가 발생한걸까요...? 이유를 알아야 수리를 할텐데..너무나 답답합니다
[상세 안내]
1)저희집은 올 리모델링을 하여 천정 및 외벽에 단열을 진행하였습니다. (이보드-13T,온돌이, 석고보드 순)
2)천정에는 구식아파트 단열인 각목에 스티로폼 단열이 되어있었고, 거기에 추가로 단열재를 붙이는 식으로 단열을 진행하였습니다.
3)주방부분은 옆집과 붙어있는 벽면으로 외벽이 아닙니다.
4)3일동안 습도계를 통해 오전, 오후, 밤에 습도체크 결과 40~60 평균적으로 50정도의 습도를 반복하였습니다.
#1번 사진은 벽지를 뜯어서 안을 보았는데 온돌이에 물방울이 맺혀있는 모습입니다.
#2번 사진을 보시면 천정 벽지에 물방울이 맺혀있는걸 보실 수 있습니다. 안쪽으로도 모두 물이 맺혀있었습니다.
#3번 사진을 보시면 천정 일부를 잘라서 점검구를 달아놓았는데 점검구 안쪽 온돌이에 물방울이 맺혀있었습니다. 양쪽 끝으로 동그라미로 파서 안을 보았는데 결로가 발생하지 않았습니다. 가운데 특정부분만 결로가 발생하였습니다..
#1번사진
#2번사진
#3번사진 (점검구 단부분과 그주변만 결로가 발생)
천장에 추가로 단열을 하셨다고 하셨는데요.
기존 단열재 위에 이보드+온돌이를 하셨나요? 아니면 온돌이만 하셨나요?
해당 부위는 단열재 없이 시멘트 몰탈로 채워져 있어서 단열 성능이 없고, 온돌이는 단열성능이 없기에.. 결국 이 부위는 단열재가 없는 것과 같아서 그렇습니다.
해결을 위해서는 온돌이를 잘라 내서, 그 속의 몰탈까지 모두 제거를 한 후에.. 공배관 끝을 막고, 몰탈을 제거한 공간을 단열폼으로 모두 메우시면 해결되리라 생각됩니다.
배관을 메우는 것은 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393