하자관련 질문/사례

안녕하세요 수격현상인지 문의드립니다

1 dsfncvj 7 368 02.10 12:27

온수쪽으로만  사용하는데 보일러 사용여부와는 상관 없이 덜컹덜컹 심하게 납니다 

1. 거실 설거지하는 곳

2. 화장실 샤워기나 세면대 

3. 드럼 세탁기  (처음 물 내려가고 중간 물 들어갈때)

1 젤 덜하며 > 2 중간 > 3 마지막이 젤 심합니다 

온수쪽을 사용 온오프? 내렸다 올렸다 하게 되면 특정 천장쪽에서 좀 많이 심하게 덜컹덜컹 소리가 납니다

(보일러를 게속 틀어놓습니다 외출이든)

그리고 화장실 대변기 문제로 물이 안내려가서 그때 부속품 간적있었구여 이때 수격현상 있었구여


Comments

10 잡자재 02.10 15:32
냉수를 쓸 때도 수격현상이 있으신가요?
1 dsfncvj 02.10 21:32
안녕하세요
온수쪽만 잠그고 쓸려면 아예 세탁 자체가 안되는데돌아가질 않네요.
(lg 드럼세탁기) 그럼 온수도 같이 쓰는걸로 봐야해서 수격현상이 맞는거같은데
1번 2번 냉수쪽은  아무런 수격현상이 없는 상태입니다.
오로지  (온수쪽 보일러 사용여부와 상관없이) 온수사용하면 수격현상?이 일어나고 있는 상태입니다
10 잡자재 02.11 11:19
말씀하신 수격현상이 천장의 덜컹덜컹 소리라면 천장 안에 배관을 고정한 부위가 느슨해진게 아닐까 싶습니다.
1 dsfncvj 02.12 19:14
그럼 수압?을 조절하면 가능한 부분일까요?
10 잡자재 02.12 21:03
근본적인 해결책은 고정이 풀린 부분을 찾아 보수해주는 것입니다. 다만 수압을 줄이면 배관의 유동도 같이 줄어들 수 있습니다. 사용에 불편이 없는 정도로 수도계량기를 조금씩 닫아보시고 추후 공사의 방향성을 정하시면 될 것 같습니다. 하지만 배관이 움직인다는 것은 지속적으로 마찰이 생긴다는거여서 장기간 지속될 경우 파손의 우려 또한 있사오니 참고 부탁드립니다.
1 dsfncvj 02.14 17:26
우선 수압미터기를 조절을 수압을 약하게 해도 소리가 있네요 소리크기가 작아서긴한데 있습니다
업체? 연락해도 안본다고 하네요
소리난 부분이 집 내부가 아니라 아파트 현관 앞 복도입니다.
조용할때 보일러가 약간 드르릉하면서 소리가 나긴하네요 좀 오래썻기도하고(10년이상) 겨울에 보일러를 안끄고 게속 켜놓긴합니다 (2~3달 난방또는 외출로 항시 켜놓음 )
M 관리자 02.14 19:25
그럼 보일러 회사에 AS 를 신청하셔서 수명이 다 했는지 등의 여부를 보시는 것이 좋겠습니다.