하자관련 질문/사례

보일러 각방제어기 설치 위치 오류에 따른 문제점 문의

1 나무아빠 5 3,435 2019.12.26 11:23

린나이 콘덴싱 가스 보일러가 설치되어 있습니다. 오늘 자세히 살펴 보니 설치 매뉴얼(사진)에는 환수 배관 종말에 각방 제어기를 설치하도록 되어 있으나,  반대로 난방수가 공급되는 분배기에 설치가 되어 있습니다. 이러면 실내 설정 온도에 도달할 경우 온수 급수쪽 밸브가 차단되고 환수쪽은 열려 있는 상태가 되겠죠...

매뉴얼과 다르게 반대로 설치한 경우 어떤 문제가 있으며, 잘못된 설치를 수정할 필요가 있을지 궁금합니다.

 

Comments

G 정광호 2019.12.26 12:12
일단 개별난방이기에 압력이 낮아 공급쪽에 달아도 큰 문제는 생기지 않습니다.
다만 사용온도 범위 안이긴 하지만 난방수의 온도설정을 50도 안밖정도로 낮게 잡아서 사용하시는 것이 좋겠습니다.  80도의 고온이 밸브에 직접 닿게되면 밸브의 수명이 줄어들 수 있습니다.
G 안영동 2019.12.26 18:21
오류를 수정할 필요성은 없다고 보면 될까요? 밸브 수명이 문제 될수 있다면  수정하는 것이 좋지 않을까요?
G 정광호 2019.12.26 20:19
수정이 가능하다면 수정하시는 것이 좋습니다
분배기에서 수정을 하지마시고 보일러에서 출수와 퇴수를 바꿔서 끼셔도 상관없습니다.
1 나무아빠 2019.12.27 12:16
정광호님 덕분에 간단하게 오류를 수정했습니다. 감사합니다..^^.
보일러 시공 상태를 보면서 다시 한번 느끼지만 시공사나 시공자가 의외로 설비를 설치하면서 지켜야할 가장 기본적인 매뉴얼을 무시하는 태도를 보는 것 같아서 좀 씁쓸했습니다.
어찌보면 별것 아닌것 같지만 이런 원칙을 지키는 건축 문화가 정착되기를 기대해 보네요...~~
G 정광호 2019.12.27 20:07
잘되셨다니 다행입니다.
감사합니다~^^