안녕하세요.
대피공간 창호 아래 부분쪽에서 누수가 발생하여 문의 드립니다.
누수로 인하여 하자 보수 신청을 한 후 몇번을 방문해서 원인을 찾아봐야된다고만 하고 돌아가셔서
답답한 마음에 찾게되었습니다.
-비가 많이 올때 대피공간 창호 왼쪽 하단 영역에서 누수가 발생합니다.(첨부사진참조)
-대피공간창호에는 왼쪽,오른쪽으로 물구멍이 있습니다.
-해당문제의 원인을 찾고자 일부러 물을 부어 물구멍에 배수가 잘되는지 확인할려고 물을 부었을때 해당부분에서
물이 흘러 나오고 있습니다.
-하자보수하시는분(코킹)하시는 작업자말은 내부에 임시적으로 땜질은 할수있으나 근본적인 원인해결방법이 아닌것같다고 하시면서
외부코킹도 보시고는 외부는 괜찮으신것같다고 원인을 찾아야된다는 말씀만 하시고 가셨습니다.
누수의 원인이 무엇인지 조언을 받고싶습니다.
감사합니다.
[누수발생하는부분]
[외부]
일단 롤스크린 제거후 대피창 외측의 배수구멍의 상태를 확인하신후 배수구를 확보하시고, 대피창만 단독으로 실리콘을 시공한 뒤에 롤스크린 재 설치시 하부 배수구 자리 확보후 롤스크린이 하부 배수구를 막지않도록 설치하시는게 필요해보입니다.
저 역시 같은 의견입니다. 올려 주신 사진 중에 아래서 두번째 사진을 보시면, 외부에 물구멍이 뚫려 있는데.. 안쪽 창틀의 물이 나가서,.. 100% 이 구멍을 통해서 나오지 않게 되는 것이 원인입니다. 그래서 일부의 물이 실내로 다시 유입이 되는 상황이라고 보시면 되세요.