하자관련 질문/사례

지붕 빗소리

G 정석 3 1,191 2021.07.30 12:56

빗소리 소음 관련 질문입니다.

징크 판넬 200T에로만 시공된 것 같은데 약한 빗소리도 심하게 다 들리고

강한 비라도 올라치면 일상 생활(통화, 대화...)이 불가능하고

밤이면 어김없이 잠에서 깹니다. 

관리자님의 경험에 의거하여, 이 현상이 설계부터 문제가 있는 것인지 

시공 방법의 문제인지 고견을 여쭈어 봅니다.  

Comments

M 관리자 2021.07.30 22:18
둘 다 입니다.
지붕을 (마감까지 일체화된) 단판으로 선택한 것 부터가 잘못입니다.
그 구성은 어떻게 하든 빗소리로 부터 자유로울 수 없습니다. 물론 설계에 따라서, 혹은 그 설계를 잘 구현한 시공이 따라 준다면 어느 정도 경감은 가능합니다만, 이미 지어졌기에..

이상적인 것은 통기층을 구성하는 것인데.. 그 것이 안되더라도 최소한 판넬 위에 방수시트+아스팔트슁글 이라도 올렸어야 했습니다.
G 우인영 2021.09.27 12:14
관리자님! 통기층과 방수시트의 설치 유무에 따라 어느 정도의 차이가 있고 그 역할은 어떻게 되는지 궁금합니다 지붕은 앞쪽이 높고 뒤쬑이 낮은 평면형 입니다
M 관리자 2021.09.27 17:00
그 양을 설명드리기는 어렵고요..

예를 들어서.. 파이프의 표면을 숟가락으로 두드린다고 할 때.. 그 표면에 고무시트를 붙이면, 그 소리가 현저히 감소되는 것과 같습니다.