아파트 난방매인배관 소음에 시달리고 있어요.

G hji0078 8 1,823 2021.12.23 11:45

안녕하세요. 매번 자료 찾아보다 너무 감사하고 좋은 사이트라 저도 도움을 받고자 이렇게 글을 남깁니다.

아파트에서 난방공급 한 10월 이후 현재까지 소음에 시달리고 있습니다.

 

구조 평형 : 분당 28년된 31평 7층 아파트

현재까지 상황 공유 드립니다.

10월 중순 경 부엌 옆 작은방에서 소음 시작.

해당 동 지하에서 같은 소음 발생. 

난방매인배관을 잠그니 소음이 사라짐. 100% 난방 매인배관에서 나는 소리 확인.

혹 다른 세대도 나는지 확인 하기 위해 6층 8층 9층 세대 방문.

8층 9층은 소음 없음.

6층은 미세하게 있음.

관리실 확인 결과 8층에 배관 조인트가 있다고 함.

하여 배관 조인트가 끝인 우리집7층 이 가장 큰 소음이 발생하는게 아닌가 추측.

그러나 8층 벽을 뚫고 공사를 해야 하기에 정확한 원인 파악을 하지 않는 한 공사 요청을 하지 못하는 상황임. 

내력벽 내 매인배관에서 시작하여 방전체에 소음이 울리고 벽을 타고 부엌까지 나는 상황임.

차압밸브가 오래되서 그런가 싶어 교체하고 조절하였으나 소음은 계속 발생함.

공기빼는 작업도 진행하였다고 함.

관리사무소측에서 여러동 다니면서 확인한 결과 우리 동 포함 5개동 지하에서 같은 소음이 발생함을 확인함.

우리동 지하 난방매인배관이 다른동과 다르게 꺾이듯이 시공이 되어 있다고 함. 이 부분은 정확히 보고 설명듣지 않아 무슨말인지 확실하지 않습니다만 배관이 다르게 생겼다고는 해요..;

 

소음의 종류는..

물이 졸졸 흐르거나, 배관을 탁탁 치는 소리가 아닌!

마치 화장실 물 내린 뒤 물이 차오를때 나는 소리와 같이 

관 전체가 솨아~~ 울리는 소리입니다. 

매인배관을 타고 24시간 물이 흐르기 때문에 배관통이 울리는 소리인듯 합니다.

동영상은 링크 첨부했습니다.

잡음으로 잘 들리지는 않으나 가만히 들어보시면 

계속 관전체가 울리는 듯한 소음이 방안 가득 들리시는게 느껴지실 거에요..

https://drive.google.com/file/d/1iJ75Yazn5GZQb8KfDio5tUlX8-6HBPzb/view?usp=sharing 

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다. 

너무 답답한 마음에.. 글 남겨요.

난방공급이 1년중 6개월입니다. 그러면 저희는 매년 6개월을 소음에 시달려야하는데 

살 수가 없어요 ㅠㅠ 게다가 방을 지금 하나는 아예 사용하지 못하고 있습니다.

잠을 잘 수 없거든요...  답변 부탁드립니다..

Comments

G hji0078 2021.12.23 11:49
앗  동영상 링크 이동이 안되서 코멘트로 남깁니다.
코멘트로 남겨도 링크이동이 안되나요..?
https://drive.google.com/file/d/1iJ75Yazn5GZQb8KfDio5tUlX8-6HBPzb/view?usp=sharing
G hji0078 2021.12.23 14:13
글쓴이 입니다.
저희 동 배관 받은 자료가 있어 공유합니다.
파란색 툭 튀어나온부분은 저희집입니다.
세대내로 물이 들어와 흘러나가는 구조설명입니다.
M 관리자 2021.12.23 14:25
환수 리턴 배관을 7층에 설치를 한 것 같습니다.
배관의 기울기가 잘못되면 공기가 찰 수 있는데... 아마도 이 것이 원인인 것 같은데요..
불행히도 해당 배관을 직접 손보기 전에는 무언가 할 수 있는 것이 없어 보입니다.

리턴 밸브가 있다면.. 리턴을 잠그면, 세대에서 물을 틀었을 때 찬물이 조금 더 오래 동안 나오는 단점이 생는 것을 감안하더라도 이 것을 잠그어 보는 것도 방법인데요.. 그렇게 설계가 되어 있을지도 잘 모르겠습니다.
M 관리자 2021.12.23 15:20
환수 배관을 바닥에 놓치는 않습니다.
벽 뒤의 PD 공간에서 연결되어 있을거여요.
G hji0078 2021.12.23 15:25
안녕하세요 관리자님 확인결과 환수 리턴 배관이 아닙니다.
두개 길게 뻗은 선 중 좌측 길게 표시된 부분이 물을 올려주는 배관 우측 길게그린 파란선이 리턴배관입니다. 화살표방향이 표시되어 있는대요.

저희층에 세대내 물이 흐르는 설명으로 그려놓은 거라고 합니다.
관리사무소측에서는 맨 꼭대기 AAV라고 공기빼주는 ? 배관이 있는데 이 부분을 교체해보겠다고 하네요. 

우선 1차적으로 배관소음감싸는 것과 AAV교체하는것 진행한다고 하니, 그 이후 리턴밸브가 있는지 확인하고 진행 참고하도록 할게요. 
제발 해결되길 바라고 있습니다 ㅠㅠ
M 관리자 2022.03.06 10:29
네.. 그렇다면 AAV 교체 후 다시 알려 주시어요.
감사합니다.
G hji0078 2023.05.08 22:40
안녕하세요.... 난방이 아직 끊이지 않은 현재도 저는 소음에 시달리며 살고 있습니다..... 동지하에서 유량을 줄이면 소음이 멈추고 유량을 흐르게 하면 다시 소음이 납니다.. 지난 겨울은 동지하에 유량을 줄였다 열었다 하며 소음을 줄이는 일시적 방법으로 살았습니다.. 혹시 실례가 안된다면 현장 출장도 가능하신지요..? 정말 너무 답답하고 정신병에 걸릴 것 같아 그렇습니다..... 바쁘시겠지만 답변 부탁드립니다.. 감사합니다.
M 관리자 2023.05.09 09:49
소음관련된 출장업무는 하고 있지 않습니다.