공동주택 세대 방화문 디지털 도어록 결로현상

1 강차장 4 1,096 2022.02.14 10:43

 

추운날씨에 고생이 많으십니다.

 

다름이 아니라 공동주택 아파트 일부세대에서 엘리베이터 전실에 위치한 방화문에 설치된 디지털 도어록에 결로가 발생하여 오작동을 일으켜 문제가 되고 있습니다.

 

이와 관련하여 경험이 있으시거나 개선책에 대하여 질문드립니다,.

Comments

1 두둥등장 2022.02.14 16:03
도어록제품에 고무파킹으로 금속타고오는 열교 끊는 장치가 있습니다.
M 관리자 2022.02.14 21:48
네.. 두둥등장님이 적으신 것 처럼... 열교 때문인데..

방화문의 틈새로 인한 열교라면 방화문 패킹을 교체하여 틈새바람을 막아 주고,
도어락 자체의 결로라면.. 도어락과 방화문 사이에 EPDM 패드 5mm 를 끼워 넣는 것으로 해결이 될 수 있습니다.

그리고 아래와 같은 사례로 있으므로, 도어락 회사에서 기본적인 AS는 되어야 합니다.
https://www.gg.go.kr/archives/3133228
G moondi21 2023.01.11 12:28
관리자님 링크 다시한번 부탁드립니다
M 관리자 2023.01.11 17:47
앗. 죄송합니다만,, 자료가 삭제되어서 더 이상 이 링크가 유효하지 않게된 결과입니다.
찾아 보았으나, 다른 링크를 못 찾았습니다. ㅠㅠ