하자관련 질문/사례

아파트의 전열교환기 흡배기구와 보일러 배기통의 위치에 대해

G 배승현 12 11,599 2019.02.15 19:17

그림과 같이 보일러 배기통과 전열교환기의 흡배기구의 위치가 매우 가깝게 시공되어 있거나 시공 될 예정입니다.

 

입주민들이 염려하는 부분은 전열교환기를 사용할 때 보일러의 배기가스가 실내로 유입되지 않을까 하는 것입니다.

 

단순 염려인 것인지, 아님 이것도 하자로 볼 수 있는 것인지 알려주세요. 

Comments

M 관리자 2019.02.15 19:34
이건 (도면의 치수를 봐야 겠습니다만) 하자로 보입니다.
일단 "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙"에 의해 급배기구는 최소 1.5m가 떨어져 있어야 합니다.
문제는 보일러 배기구와 환기장치의 흡기구 사이의 거리가 법에 있지 않습니다.
다만, "주거용 가스보일러의 설치·검사 기준"에 의해 보일러의 연통과 그 옆의 개구부는 최소 0.6m 떨어져야 한다는 규정이 있습니다.

이를 근거로 한다면.. 왼쪽의 두 개 사진은 하자이며, 세번째 사진의 경우 창문 위에 있는 것이 환기장치의 흡기구라면, 괜찮아 보입니다만, 화장실 배기팬용으로 보이기에.. 이 역시 하자에 들어갈 것 같습니다.
G 배승현 2019.02.15 20:03
말씀해주신 내용을 바탕으로 시청 주택과 담당자에 문의해보니 보일러 배기통 끝으로 부터 거리가 60cm 떨어지면 문제될 것이 없다고 그러는데,
그 말도 맞는 말인가요?
M 관리자 2019.02.15 20:10
법을 최대한 악용하면, 아래와 같은 그림까지는 할 수 있습니다.
M 관리자 2019.02.15 20:14
그러나, 상식적으로 생각해서..

보일러배기구는 (공기를 빨아 들이지 않는) "개구부(창문 등)"으로 부터 최소 0.6m 이상 이격을 해야 하고,

환기장치의 배기구와 급기구의 거리 조차 1.5m 인데,
외부 공기를 빨아 들이는 "환기장치의 급기구"와 "보일러의 배기구"를 0.6m로 유지한 다는 것은.... 이하 말의 농도가 심해져서 생략하겠습니다.

하지만, 상품성만을 고려하는 우리나라 공동주택에서 위의 그림(법) 이상 무언가를 바란다는 것은 무리로 보입니다.
어찌 되었든, 법으로는 위에 있는 내용이 전부 다이기 때문입니다.
G 배승현 2019.02.15 21:49
혼자만 생각하고 그랬는데...
그래도 이렇게 답변해주셔서 그나마 시원하네요.

고맙습니다.
G 정광호 2019.02.16 07:26
법을 떠나서 너무하네요.. ㅡㅡ;
2 프라즈냐 2019.02.17 18:15
법이고 나발이고 뇌에 신경세포나 있는지... 과거의 경험과 이기에 지배당하는 자의 포효랄까? 에고고
2 프라즈냐 2019.02.17 18:17
지가 한 번 그런집에서 함 살아보라지요.. 배기가스 역으로 마시면 기분이 아주 상쾌해질 것입니다. 그럴 거라면 뭐하러 돈들여 폐열회수 환기장치를 설치하는지...
M 관리자 2019.02.17 18:21
그러게요..
아파트.. 참 너무해요..
1 패시브아파트 2019.02.18 15:20
근데 이게 저도 항상 찝찝했던 부분인데요. 아파트 구조상 보일러와 흡기구가 그렇게 멀리 떨어질 수는 없잖아요. 저건 좀 심하다 싶어도 말이죠. 저희 집 흡기구는 딱 저희 집 보일러와 옆 집 보일러 사이에 있는데요. 이보다 더 멀어질 수는 없는 거죠. 그래도 한 4-5미터나 되려나요? 그것도 안 될 것도 같구요. 얼마나 배기가스가 들어오는 지는 모르겠으나 추운 겨울 아침에 일어나면 대부분 집이 보일러가 돌아가고 있는데요, 겨울에는 수중기가 응결되면서 하얀 연기로 보이잖아요. 근처에는 저희 집 흡기구가 있고. 상당히 찝찝하더라구요. 얼마 정도 떨어지면 안심이다 이런 기준이 있을까요?
M 관리자 2019.02.18 20:08
협회 기준은 보일러 터미널과 직각의 다른 방향을 요구하고 있습니다.
이 참에 해외 기준도 함 볼께요.
4~5미터면 아파트 중에서는 최선일 것 같습니다.
G 공기중요함 2022.05.31 18:35
참.. 법적인 기준인지 먼지는 모르겠지만 형편없네요.
아파트,빌라는 아래층에서 올라오는것도 문제인데 애초에 보일러실쪽에 설치하는것 자체가 말이 안된다고 생각합니다. 보일러실 창문열고 공기 맡아보면 아래층 배기가스냄새 계속나고 공기 상당히 안좋습니다.