하자관련 질문/사례

로이유리 내부 진공부 파손 문의

G 김현기 4 768 2022.10.26 14:05

건물 커튼월 부 로이복층유리입니다.

 

외부 내부 모두 금간 흔적은 없고

 

내부 진공부에서 파손이 일어난거같은데

 

이 경우 교체가 시급할까요? 아니면 혹시 응급처치할 방법이라도 있는지 여쭙니다.

 

6층 외부라서 공사하기가 매우 곤란한 상황입니다.

Comments

M 관리자 2022.10.26 14:22
유리 구성이 판유리 3장짜리인가요? 그리고 그 가운데 유리가 깨졌다는 의미인지 잘 이해를 하지 못했습니다.
G 김현기 2022.10.26 17:45
복층유리이고 유리 겉면이 아니라 유리 진공부 안쪽에서 파손됐다는 의미입니다.  유리 외측이랑 내측 금간 부분 만져보면 겉에서는 만져지지가 않습니다.
M 관리자 2022.10.26 18:15
일단 정리를 해야 될 거 같은데요. 
만약 진공유리를 사용한 복충유리가 아니라면...  일반복충유리는 진공부 라는 것이 존재하지 않습니다.

일반 복층유리면 손으로 만져지지 않더라도 균열이 보일 수는 있습니다.
6 티푸스 2022.10.26 20:02
사진상으로는 3중유리의 가운데 유리에 균열이 간 것으로 보입니다.