하자관련 질문/사례

누수일까요 결로?바닥습? 일까요?

G 김현중 5 879 2023.02.13 22:39

안녕하세요 질문드려봅니다

 

다용도실 문을 조금 뒤로 밀려고 다용도실 바닥타일 위에 수평몰탈로 대략4cm두께로 5~60cm정도 넓혔습니다. 조금만 넓힌거라 난방배관은 연장하지 않았습니다. 수평몰탈 시공한지 1년 4개월? 정도됐고 반년정도는 시멘바닥으로 내비뒀던 현장이라 그 위에 마감재인 강마루 시공한지는 8개월? 정도 되었습니다. 마루 시공전 물기나 습은 없었고 시공하고나서도 여태까지 문제 없던거 같습니다


여기서 문제는 수평몰탈로 넓힌 바닥주변에서 발생됐는데 외벽쪽으로 붙어있는 문틀 mdf가 습인지 물인지 먹고 불어 문 닫을때 닿는 소리가 났습니다. 문틀을 잘라서 바닥을 확인해보니 문틀 밑에 물기가 촉촉하게 있어 휴지로 닦아냈습니다. 그런데 조금 지나면 다시 물기가 촉촉해져 반짝거립니다.


1. 일단 제 생각으론 물을 금방 흡수하는 mdf특성상 물이 나온지는 얼마 안된거 같습니다. 얼마전까지만해도 문 잘 닫히고, 바로 옆 벽지도 안젖어 있었습니다. 습이 올라오는거라면 멀쩡했다가 갑자기? 생각보다 빠르게? 올라올 수 있나요?


2. 수평몰탈 친 곳에는 난방배관은 없고 수도배관이 근처에 지나가긴 하는데 수도배관은 공사하면서 전체교체한거라 누수 가능성은 적지 않을까 생각도 되고… 수도배관에서 누수가 크게 있었던 집이라 수도배관전체교체 진행했고 바닥도 말릴겸 반년정도 시멘바닥으로 내비뒀던 현장입니다


3. 수평몰탈부분 바로 옆 난방배관 깔려있는 바닥위로 싱크대가 있는데 그 밑은 멀쩡한거 같습니다. 현재로선 수평몰탈 친 부분이 문제입니다.. 

 

누수와 바닥습기 중 어느쪽이 더 의심스러운지 질문드려봅니다


Comments

M 관리자 2023.02.14 10:30
안녕하세요.
사진 등의 정보가 없어서 딱히 무어라 말씀을 드리기는 어려우나, 우선은 결로현상으로 보셔야 하지 않을까 싶습니다.
G 김현중 2023.02.14 11:37
답변 감사합니다. 난방배관이 없는 수평몰탈 부분에서 생기는 바닥결로? 라면 그 위에 전기장판을 올려두면 괜찮아지나요 더 심해지나요?
M 관리자 2023.02.14 12:01
결로가 맞다면 해당 전기장판을 끄지 않으면 완화되고, 끄면 더 악화됩니다.
온도 공급이 없다면 비밀로 덮은 것과 같아지기 때문입니다.

그보다는 지속적인 환기를 해보시고, 그래서 사라지면 결로, 그렇지 않다면 누수를 의심해 보셔야 하므로.. 무언가 조치보다는 현상의 파악이 우선되어야 할 것 같습니다.
G 김현중 2023.02.14 13:31
죄송합니다만 하나만 더 여쭙겠습니다 현재 누수와 바닥결로현상으로인한 물맺힘 두개의 상황에서,,, 수도계량기를 잠그고 이틀정도 경과를 지켜보았을때 바닥에 촉촉한게 사라지면 누수인거고 그렇지 않으면 결로라고 봐도 무방할까요?
(그런데 수도계량기를 잠그면 보일러가 멈출텐데 그럼 온도차이가 적어져서 결로가 또 사라진것처럼 보일까봐 좀 애매모호하기도하고..)
M 관리자 2023.02.14 14:55
그럴 수 있지만, 그 것은 검사를 의뢰할 수 있을 만한 경황증거가 될 수 있을 뿐,, 가스압력식누수검사를 하셔야 해요.