하자관련 질문/사례

신축아파트 난방 관련 이상현상 문의드립니다.

G 신하 3 1,059 2023.02.14 20:47

신축아파트 지역난방이 이상해서 여쭤봅니다.

열량 단위는 mwh를 사용합니다.

싱크대 하부 온도조절기에 유량계? 그런 계측 장비는 없습니다.

아래는 싱크대 하부 온수분배기 사진 입니다.

1.jpg

 

증상1

1~2개 방을 타이머로 10~15분 정도 돌리면 방이 따뜻미지근 해지는데

4개 공간을 한꺼번에 15~20분을 하루종일 돌려도 바닥이 차갑습니다.

타이머 동작 시 4개 공간 벨브가 열리는건 확인을 했습니다.

4개 공간을 한꺼번에 타이머로 돌리는건 거실을 타이머로 설정하고

나머지 방도 타이머 모드로 두면 거실에서 설정한 시간으로 같은 시점에 돌아가는거 같습니다.

1~2개 공간만 타이머로 할때는 거실은 희망온도로 두고 각 공간을 타이머로 설정했습니다.

 

증상2

차가운 방 하나를 희망온도 설정으로 연속난방을 하는데 기본적으로 3~4시간이 걸려야 1도가 올라가고 올라가는 중에도 따뜻미지근하다가 희망온도가 도달하지도 않았는데 다시 식었다가 한참 후에 희망온도에 도달하는거 같습니다.

 

전체적으로 난방이 시원찮은 느낌이고

들쭉날쭉 예측이 안되는거 같습니다.

지역난방 임을 감안해도

공급되는 난방수의 온다가 같고 공간이 같다면

타이머로 10분 돌려서 따뜻해졌으면 15~20분을 돌리면 더 따뜻해져야 정상 같은데

오히려 1~2개 공간을 10분 돌렸을때가 더 따뜻하고 15~20분을 하루종일 돌려도 바닥이 차갑습니다.

왜 이럴가요..

 

뭔가 조절 장치에 문제가 있는건지

공급되는 난방수 온도도 좀 차이가 있는거 같긴한데 그쪽에 문제가 있는건지..

특별한 상황이 아니라면 유입되는 난방수 온도는 거의 고정이라고 보는게 맞겠죠?

 

아 그리고 싱크대 및 온수분배기의 환수쪽 배관을 만져보면 하나도 안따뜻합니다.

공급쪽은 따뜻한데 환수쪽은 타이머로 20분씩 하루종일 4개 공간을 돌려봐도

안따뜻하더라구요..정상이 아닌거죠?

Comments

M 관리자 2023.02.14 19:27
그럼.. 우선은 배관 내에 공기가 차있는지를 확인해 보셔야 합니다.
그 다음은 분배기의 이상인데.. 이 자동분배기를 풀러서 해체를 하면 안 쪽에 수동 밸브가 보이거든요. 이 밸브를 다 열고 온도를 확인해 보세요.
만약 다 열었는데도 환수의 온도가 차갑다면, 배관내의 이물질을 의심해 봐야 하는데..  이 것은 자가진단은 어렵고 설비가게를 부르셔야 합니다.
G 신하 2023.02.14 20:53
@관리자
공기가 차 있는지 확인은 제가 할 수 있을가요?
화면중앙 왼쪽에 벨브와 연결호수가 하수도 배수관으로 연결된거 같은데
저 벨브를 열면 에어빼기?가 되는게 맞을가요?
근데 저런식으로 하수관으로 바로 빠져버리면
공기가 있는지 오염수인지 확인은 불가능하겠네요.

일단 제가 테스트를 해본바로는 각방 1개나 2개씩 희망온도 연속난방으로 확인했을때
난방이 아예 안들어오진 않는거 같습니다.
반응은 느려도 난방이 들어오긴 하는거 같은데

이상하게 입주시에 베이크아웃 하겠다고 전체를 희망온도를 높였을때도 그렇고
어제 오늘 테스트 하는것처럼 공간 4개이상 한꺼번에 돌리는 상황에서는
난방수가 순환이 안되는거 같습니다.
분배기 공급쪽 만져보면 따뜻하긴 한데
주방에서 분배기에서 모든 공간에 뻗어 나간다면
거기가 엄청 따뜻해야 하는데 그런게 전혀 안느껴져요.

그리고 한꺼번에 난방했을때 각 공간 구동기가 다 열리는건 확인했습니다.
대부분 바로 8~9? 끝가지 열리는거 같습니다.
M 관리자 2023.02.14 22:08
네 맞습니다. 그게 에어밸브입니다.  공기가 배관을 지나가는 것은 쉽게 알아 볼 수 있습니다. 한번 해보세요.
물이 안돌아가는 것은 오염수라기 보다는 배관에 이물질이 끼인 것이니, 물의 탁도와는 무관합니다.