하자관련 질문/사례

현관 방화문 하자 확인 부탁드립니다.

G 방화문 1 722 2023.02.14 15:58

사진과 같이 특정 부분에 곰팡이? 같은게 닦아도 계속 생기고

외기와 문틀쪽에 결로가 발생하는데

갸스켓만 교체해도 되는건가요?

방화문 자체를 교체해야 할까요?

Comments

M 관리자 2023.02.14 19:50
방화문은 단열성능은.. 그게 단열이 목적인 문이 아니기에, 교체를 해도 결과는 같습니다.
대개의 경우 가스켓 설치 불량으로 인한 누기가 더 문제가 되므로, 가스켓이 제대로 밀착되고 있는 상태인지 보셔야 할 것 같습니다.

모서리의 이물질은 방화문 내부의 접착본드가 미경화로 새어 나오고 있는 것 같습니다. 이 부분은 보수가 가능한지 문의를 해보시고, 안되면 교체가 되어야 할 것 같습니다.