창호외부 결로발생 예상 원인 및 해결방안 문의

1 능청쟁이 2 815 2023.02.14 22:25
안녕하세요.

창호외부에 결로가 발생하여 예상되는 원인이 있다면 조언을 얻고자 합니다.

 

* 시스템창호 외부 전동블라인트 커버 하단에 결로발생

* 패시브 주택이며 열교환장치를 켰을때나 껐을때나 동일한 문제가 발생합니다.

 (작동상태 24시간 지난 후 결과)

 

1. 전동블라인드 업체에서 시공과정에 내부로의 관통홀을 발생한것이 아닌지 추측하였으나, 

  업체에서는 관통될 시공과정이 없었다고 합니다.

2. 창호 업체에서는 처음보는 하자사례이며 마땅한 원인 및 해결방안이 없다고 합니다.

 

시공사에서도 어딘가 기밀이 깨져서 내부공기가 빠져나가며 생기는 결로로 추측함.

(다만, 기밀테스트때는 문제가 없었다고 함)

정확히 어느 부위가 문제가 있는지 모르기 때문에 대처방안도 마땅히 없는 상태라고 합니다.

 

혹시, 유사한 문제사례가 있거나 의심되는 원인이 있다면 조언 부탁드립니다.

 


도면-1.JPG

 


도면-2.JPG

 

IMG_5403.JPG

 

IMG_5404.JPG

 

IMG_5405.JPG

 

IMG_5406.JPG

 

IMG_5539.JPG

 

IMG_5540.JPG

 

IMG_5541.JPG

 

IMG_5542.JPG

 

IMG_5544.JPG

 

IMG_5545.JPG

 

IMG_5619.JPG

 

IMG_5620.JPG

 

IMG_6025.JPG

 

IMG_6026.JPG

 

IMG_6153.JPG

 

IMG_6154.JPG

 

IMG_6155.JPG

Comments

9 잡자재 2023.02.15 08:26
전동블라인드의 전기선 연결이 고드름부위 방향이라면 CD관을 타고 배출되는 실내의 습한공기가 원인일 수 있습니다.
환기장치의 양압과 상관없이 수증기의 분압차이에 의한 확산만으로도 결로가 발생하기에 해당부위를 우선 점검해보시기를 권장드립니다
M 관리자 2023.02.15 13:13
인증주택이므로, 저희 쪽에서 기밀성능시험을 한번 더 해서 해당 부위를 중점 살펴 볼 수 있도록 하겠습니다.
담당자가 연락을 드릴 수 있도록 조치해 놓겠습니다. 통화하실 때 어느 창인지 위치를 특정해 주시면 미리 도면을 보고 나갈 수 있을 것 같습니다.