하자관련 질문/사례

현관문 균열, 필로티 주차장 누수? 등

G 이상 1 482 2023.04.27 11:49

20230427_111647.jpg

 

20230427_111635.jpg

 

20230427_111533.jpg

 

20230427_111434.jpg

 

20230427_111421.jpg

 

20230427_111411.jpg

 

20230427_111208.jpg

 

20230427_111156.jpg

 

안녕하세요 불철주야 답변을 주시는 관리자님 및

다른분들께 감사인사드립니다.

다름이 아니라 제가 살고있는 집에 몇가지 문제점이

있는거 같은데 그 부분에서 고견을 듣고싶습니다.

 

1. 사진 1~2 처럼 건물 외벽 밑부분이 살짝 틈새가

생겨도 상관이 없는지?

 

2.사진 3처럼 빗물받이 밑부분이 부숴지고 깨진 상태인데

이건 어떻게 보수해야하는지?

 

3. 사진 4~6처럼 필로티 주차공간 윗 부분 쪽에서

물방울이 맺혀서 한방울씩 떨어지는데(지난주 주말에는

한방울이 아니라 꽤 콸콸 떨어졌습니다) 이건

주차장 위쪽 수도관 문제라고 봐야겠죠?

 

4. 마지막 사진 7~8처럼 현관문 주변에 균열이 생겼는데

폭은 0.1mm이긴 합니다 이 부분은 보수를 해야하는 부분인지?

 

쓰다보니 참 궁금한게 많네요

오늘하루도 좋은 하루 보내시고 읽어주셔서 감사합니다!

Comments

14 허수할범 2023.04.27 13:18
1. 아스콘 자체가 방수기능을 기대하는 재료는 아니기에 틈새가 있다고 해서
  방수기능이 손괴되는 것은 아닙니다. 다만 틈새가 발생한 것은
  바닥이 어느 정도 주저 앉았거나 아니면 재료의 이완 수축으로 인해 틈이 생긴 것 같습니다.
  틈이 더 벌어지면 바닥 다짐이 불량했거나 아니면 다른 곳(하수구 등)으로 흙이나 모래가
  새어 들어 가는 것이니 주변을 들어내고 원인을 조치하고 다짐을 철저히 하면서
  되메우기를 다시 하시면 될 겁니다.
2. 차량 통행이 잦아지면서 그레이팅 주변이 손괴된 상황 같네요.
  부숴진 부분보다 조금 더 넓게 걷어내고(컷팅기를 이용해야 간접 손괴부분이 없습니다)
  콘크리트 부분과 아스콘 부분을 다시 시공하시되 그레이팅을 고정 시켜 놓으시고 포장을 해야
  빈틈이 없어서 움직이지 않을 겁니다.
3. 비오는 당일 또는 다음날 정도라면 빗물이 새어 들어오는 것이고,
  아니면 배수구에 문제가 있는 것으로 생각됩니다. 수도관이었으면
  항상 비슷한 량으로 새어 나왔겠죠. SMC를 벗겨내고 내부를 확인해 보셔요.
4. 보수하고 싶으시다면 퍼티 작업 후 기존 도장과 유사하게 시공하는 방법이 있습니다.
  가능하다면 크랙 부분 옆을 마스킹테이프로 최대한 좁게, 꼼꼼하게 보양하시고 작업하셔야
  깔끔하게 보수될 겁니다.