라인디퓨저 천장에어컨 가동 시 결로 현상에 대해서..

G 한정현 5 1,933 2023.06.29 10:15

안녕하세요.

 

결로에 대한 해답이 안 보여 질의를 남기게 되었습니다.

 

우선 아래에 사진을 올려드립니다.

 

라인디퓨저 천장에어컨 결로 사진1.png

 

라인디퓨저 천장에어컨 결로 사진2.png

 

현재 시공사는 하도급사인 설비업체에 책임전가하고있고,

 

설비업체는 결로는 어쩔 수 없다고 수동적으로 대응하고 있는 상황입니다.

 

우리 자체적으로는 실내온도 기준 -3도 이내로 냉방과 제습으로 운전하고 있으며,

 

우천 시나 유독 습하거나 더울 때는 제습으로만 운전하고 있습니다.

 

하지만 위와 같이 조치를 함에도 여전히 결로가 발생하고 아래로 물이 뚝뚝 떨어지고 있구요.

 

해당 현상에 대한 현명한 방법이 있는 지... 조언 부탁드립니다.

 

답변해 주시는 분들께 미리 감사의 말씀드립니다.

 

 

 

 

Comments

9 잡자재 2023.06.29 10:37
이미 알고계시겠지만 토출구의 온도가 낮고 습도가 높아 생기는 현상으로 온도를 높이고 습도를 낮춰야 상기 현상을 막을 수 있습니다. 상부측 메인덕트에 수냉식 열교환기를 추가하여 결로수를 모아서 배출하고 공기의 온도는 높이는 방식으로 설비를 추가하면 보완이 가능할 것으로 보입니다. 다만 공기의 온도 또한 올라감으로 냉방효과가 떨어짐으로 인버터 펌프를 적용하여 노점에 따라 리히팅 정도를 조절하는 방식을 적용하여 제습을 우선순위로 하여 제습 후 냉각하는 방식을 적용하면 좋을 듯 싶습니다.
현장 상황과 전체적인 시스템에 대해 모르는 상황이어서 제가 말씀드린게 적용이 어려울 수도 있습니다. 참고 부탁드립니다.
저는 개인이고 지극히 개인소견입니다.
저 또한 라인디퓨져 결로수 때문에 머리 아파하는 사람 중에 한명입니다.
라인디퓨져 결로원인)
1. 라인디퓨져 알미늄(또는 철) 과 냉기, 그리고 주변 습한온기가 만나 결로 수 발생
2. 라인디퓨져 박스는 아연도금철판으로 만들어져있습니다. 안에 자세히 들여다 보면 단열재가 일부 붙어 있으며, 천정에 끼워지는 부분은 단열재가 없을 것입니다. 단열재가 없는 부분에서 결로수가 주로 발생 합니다.
3. 저 같은 경우 천정속에 제습기를 설치하였습니다. 현재까지는 결로수 발생은 없는 상태 입니다.
어쩔수없이 한 거랍니다.
G 한정현 2023.06.29 12:41
감사합니다.
혹시 라인디퓨저 박스와 송출구에 결로방지페인트를 2회 도포하는 방법은 어떨까요??
G 안됩니다 2023.06.29 18:41
결로방지 페인트는 무의미한 돈낭비입니다. 효과 없다고 생각하시면 됩니다.