하자관련 질문/사례

봉수파괴 문의

G 이루리 2 397 2023.07.22 11:37
안녕하세요.

안방 봉수파괴(물빠짐, 냄새유입) 문제로 관리실과 얘기하고 있는데... 결국 해결이 안되는데 다른 세대에도 문제가 나타나고 있으나 관리실에서는 변기 문제라고하고 변기를 구형 변기로 바꾸라고만합니다.

 

2000세데 가량되는 10년된 아파트 거주중이며, 28층중 26층 고층 거주 세대입니다.


1. 도기 금이가서 변기(이누스 치마형) 변기로 교체

2. 교체 후 2개월간 문제발생 하지않음

3. 2개월 후 새벽에 봉수파괴로 인해 냄새발생

4. 냄새로인한 트랩 업체 불렀으나 기존 변기에 봉수물빠짐 현상(물수위만 내려가고 트랩내 물은 있는 상태)이 있었기 때문에 삼투압 현상으로 그럴 수 있어서 도기 뜯어 실리콘 밀봉만 함

5. 봉수파괴가 지속되어 관리실 얘기해서 봉수파괴 현상 문의

6. 도기 문제라며 도기 a/s 신청하라고함

7. 이누스 도기 뜯어 확인하였으나 문제없음 

8. 다시 관리실 확인 요청함

9.관리실 최종 답변은최근 나온 변기는 트랩이 짧게 나오다보니 30개층을 한관으로 사용하는 아파트에서는 다른 세대에서 변기를 사용할 경우 봉수가 딸려가며, 구형 등 트랩이 긴 변기로 교체하라고함.

10. 변기업체 확인하니 그럴 수 없다함.

 

이런 상태로 최종 결론내고 손놓아버린 상태입니다.

현상태는 뚫어뻥으로 구멍 막고... 냄새 유입 안되게 해둔 상태네요..

 

아파트 커뮤니티 올려서 다른 세대 확인하니 봉수 수위가 내려가는 세대는 저층부 고층부 상관없이 꽤 되구요. 각 세대에서 업자 불러서 확인하니 배관 문제라 한 세대도 꽤있으나 해결안되고있구요. 저희집처럼 봉수가 아에 빠지는 세대는 저희 세대 하나라고 하네요...

저층의 경우 물이 역류하는 세대가 있습니다. 

물 역류하는 세대에도 변기 문제로 관리소에서 얘기했다고 하구요... 

 

요리보고 저리봐도 배관막힘이 원인일것같은데...아니라고만하고 도기를 바꾸라고하니 답답해서 문의드립니다.

도기 문제로 고층부 물이 빠져나갈 수도 있나요??

 

Comments

9 잡자재 2023.07.22 21:11
통기관이 막히지 않았는지 먼저 확인해보셔야 할 것 같습니다. 막연한 추측입니다만 변기를 바꾼시점이 아닌 2개월 후가 장마가 시작되고 난 후라면 옥상 벤츄레이터 조적내부 우수 유입이 원인일 수도 있을 것 같습니다.
M 관리자 2023.07.24 21:34
저 역시 통기관의 문제로 보입니다.
아파트의 통기관이 제대로 기능을 하는지 부터 확인한 다음, 다른 원인을 찾는 쪽으로 가는 것이 좋겠습니다.
다만 관리사무소에서 통기관의 적절성 여부를 판단해 주지는 않을 것 같은데요..
일단 관리사무소에 비치된 도면을 관리사무소 직원과 같이 보시고, 통기관 자체가 설계에서 누락된 것은 아닌지 부터 보셔야 할 것 같습니다.