하자관련 질문/사례

습기 발생 원인 문의

 

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=29374

 

지난번 문의드렸던 위링크글 추가 질문입니다

 

토요일에 석고보드 잘라내고 내부를 보니 하단 단열제 하단부가 젖어 곰팡이가 생겨있어서

제거하고 보니 

 

스터드 기준 내/외부쪽(내장석고보드/외벽합판) 하단부가 축축한 상태더라구요. 

 

[사진#1]

20230902_174807.jpg

  

[사진#2]

20230902_174802.jpg

 


외벽는 스티로폼 교차2p 후 스타코 마감입니다.

 

혹시나 하고 밖에 나가서 보니 기초쪽에도 해당부위에

습이 차 있네요;; (원래 작은 나무가 쭉~ 심어져 있어서 안보였는데 전부 뽑은 상태입니다.)


20230903_075339.jpg

 

 

문제는 근본적인 원인을 모르겠다는 겁니다.

 

일단 제습기 돌려놓고 있는 상태인데 답답하네요.

(오늘 아침 확인했을때도 말라가는 느낌이 없네요)

 

다시 단열제 넣고 석고보드 붙이고 마감한다해도

시간이 지나면 다시 발생할거 같은 느낌이라..

 

첨엔 콘센트 부위 결로가 의심됐으나

 

뜯어보니 그건아니고 하부 기초쪽에서 올라온 습기때문인거 같은데

 

정확한 원인을 모르겠네요. 

 

조금 의심이 가는 부분은 두달쯤 전에 동네 상하수도 공사를 했었는데 

 

그때 먼가 문제가 생긴게 아닐까 싶습니다.  

(당시 상수도관 작업하다 묻어둔 통신배관 건드려 끊어지고, 

 옆집 상수도관도 건드려서 터져서 보양했었습니다.)

 

정확한 원인이 무엇인지, 혹은 정확한 원인 파악을 위해서 어떤 추가적인 확인이 필요한지 

 

궁금합니다. 고견 부탁 드리겠습니다. 

 

Comments

M 관리자 2023.09.04 19:01
앞선 질문에서.. 여기가 화장실 내벽이라고 하셨는데요..
벽을 해체한 사진에서 방수층이 보이지 않는데... 화장실 방수는 어떻게 하셨는지 혹시 아실까요?
1 이든아빠 2023.09.04 20:21
건식화장실이라 내벽 방수는 별도로 안하고
방수석고보드로만 시공했습니다.
M 관리자 2023.09.05 11:14
자꾸 질문을 드려 죄송합니다.
그럼 전혀 물을 사용하지 않는 바닥이라는 의미실텐데요.. 같은 공간에 샤워실도 있을텐데.. 그 쪽의 방수 상황을 볼 때, 이 쪽 바닥으로 물이 넘어올 수는 없는 상태인가요?
1 이든아빠 2023.09.05 11:42
샤워실은 별도 문이 있어 분리된공간이고 방수시공 했습니다.
샤워실 바닥난방을 안깔아서 바닥높이가 화장실보다 낮은 상태이구요.
물이 넘어올수 있는 상태는 아닙니다.
M 관리자 2023.09.05 19:46
알겠습니다.
그러면 크게 내부로 부터의 배관누수, 외벽으로부터의 빗물누수로 나눌 수 있을 것 같은데요..
(바닥으로부터의 습기로 인해 이 정도로 젖을 확률은 크게 낮기 때문입니다.)

목재는 마르지 않는 듯 하다가 급격히 마르는 듯한 모습을 보이는 특성이 있어서요.. 마음이 바쁘실텐데.. 약 3일만 더 말려 보시고, 그 경과를 다시 알려 주시겠습니까?
그리고 혹시 몰라.. 지역이 어디신지 같이 알려 주시면 고민해 보겠습니다.
1 이든아빠 2023.09.05 19:49
관리자님 답변감사합니다.
며칠 더 말려보겠습니다. 지역은 전남 화순입니다;