하자관련 질문/사례

전열교환기 배관 소음 관련 문의드립니다.

G 하늘보리 8 651 2023.11.12 07:52

안녕하세요. 

 

전열교환기 교체 후 생각지도 못한 소음에 스트레스가 이만저만이 아닙니다.

 

설치업체는 풍량은 엄청 좋은편이며 기기문제가 아닌 천장의 급기 배관이 울려서 발생하는 소음이라 합니다. 

 

일단 팬속도 조정이 가능하여 기기 기본 출력의 40%정도로 셋팅하여 가동해도 소음은 동일합니다. 

천장 배관 확인 시 교환기에서 급기 배관 바로 T형으로 나눠지는데 소음의 영향이 여기일까요?

 

해결방법은 무엇이 있는지 궁금합니다. 

Comments

9 잡자재 2023.11.12 12:07
소음기가 설치되어있는지 확인이 가능할까요?
G 하늘보리 2023.11.12 13:24
안녕하세요.
소음기 설치는 되어있지 않습니다.
실외기실의 전열교환기에서 플렉시블 배관을 통해 거실 천장부 스파이럴 덕트 T배관에 연결되어 있는 것 같습니다.
G 하늘보리 2023.11.12 13:49
이렇게 설치되어 있습니다.
9 잡자재 2023.11.12 16:44
소음의 원인은 팬의 소음이 배관을 통해 실내로 유입 되기 때문입니다. 소음기 설치를 통해 해결이 가능합니다만 설치할 공간이 없기에 환기장치의 위치 변경이 필요해 보입니다.
G 하늘보리 2023.11.12 20:40
혹시 플렉시블 소음기는 효과가 없을까요?
9 잡자재 2023.11.12 21:49
말씀하신 플렉시블 소음기가 지금 설치되어 있는 흡음보온후렉시블 배관이라면 효과가 거의 없습니다.
아래 링크와 같은 전용 소음기가 적합합니다.
https://m.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000424
G 하늘보리 2023.11.13 07:59
답변 감사합니다.
일단 전열교환기 본사 AS 문의 후 소음기 시공을 계획 해야겠습니다.
9 잡자재 2023.11.13 11:19
소음기를 설치하려면 SA측에 공간이 1m 정도 확보되어야 합니다.
OA 배관을 최대한 짧게 하면서 기기를 사진상의 오른편 아랫쪽으로 최대한 붙이면 약간의 공간을 더 확보할 수 있을 것을 보입니다. 추후 소음기 설치시 참고 부탁드립니다.